ESP SA LOOKUP FAILURE DROP - что сиё означает подскажите пожалуйста?
со стороны ДФЛ два вана и один туннель, со стороны ДСР1000 два туннеля и один ван.
как проявляется - при переключении на ДФЛ на резервный ван2 происходит переключение айписеков на удаленной стороне (ДСР1000) - переключается нормально, а вот когда возвращается первый ван на дфл - ДСР упорно не подключается на первый туннель. В логах ДФЛ - ESP SA LOOKUP FAILURE DROP.
блокировка вана 2 при рабочем ване 1 на дфл настроена.
как вылечил - отключил в альтернативной таблице на дфл мониторинг айписека (на удаленный лан айпи ДСР1000) и включил на дфл в айписеке киип элайв авто - туннели стали переключаться и возвращаться. И вообще, для каких ситуаций надо использовать кип элайв? ведь его придумали для чего-то )) не только для того, чтобы его отключать ))
_________________ понял настроил забыл
|