СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 23:02 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 09:58
Сообщений: 12
Ежедневно в одно и то же время "отключается" сеть, все индикаторы act подключенных портов на коммутаторах при этом одновременно в такт моргают. Все управляемые устройства настроены по умолчанию и все D-Link. В ядре установлен dgs3324 его перегрузка и физическая замена проблемы не решает. Сеть "включается" и "выключается" сама в течение 5-60 мин.
Возможные причины неисправности?
Способы поиска и локализации неисправности с помощью управляемых коммутаторов?
Буду благодарен за любой практический совет на форуме.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 09:17 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
Вы словили петлю.
Обновляйте прошивки на коммутаторах до актуальных и настраивайте Loopdetect на клиентских портах


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 10:41 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 09:58
Сообщений: 12
подскажите пожалуйста, как это сделать на dgs-3324 в guide про настройку порта loopdetect ни слова


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 10:50 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
Вам необходимо loopdetect настраивать на клиентских портах на коммутаторах доступа, а не в ядре сети


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 11:03 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 09:58
Сообщений: 12
структура сети не идеальна, т.е. к dgs3324 подключаются в том числе hub и рабочие станции
вообще я понял, в устройстве уровня ядра такой функционал не предусмотрен
скажите, при физическом отключении порта с петлей, должен dgs3324 "восстановится" без перегрузки , если да в течение какого времени
(что бы найти петлю "дедовским" способом отключая поочередно порты)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 11:04 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
Сразу как только пропадет петля


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 11:15 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 09:58
Сообщений: 12
спасибо, закрываем тему


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 11:46 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
Закрыто


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 175


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB