 Заголовок сообщения: нет трапов от 3526
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 22:22 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 16:21
Сообщений: 5
при включении multycast storm control на портах с политикой drop свич перестает присылать trap репорты и записывать в syslog сообщения о том что был storm, если поставить shutdown то все хорошо.

как бы это поправить? выключать порты не хочется, лучше дропить не нужные пакеты, но хочется занать что storm случался

Boot PROM Version : Build 5.00.011
Firmware Version : Build 6.00.B53
Hardware Version : A4
Serial Number : PL0A1A1001813


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: нет трапов от 3526
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 09:36 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт янв 21, 2005 11:52
Сообщений: 11212
Откуда: D-Link, Moscow
Это и не нужно, всё равно коммутатор не пропустит через порт больше чем задано.