Здравствуйте!
Проблема случилась такая. К коммутатору CISCO 3750 подключены коммутаторы DES-3526. Случилось так, что упал APC, от которого была запитана циска. Через минуту-две опять заработал APC и работа сети восстановилась, но! 5 коммутаторов, которые были подключены напрямую к циске потеряли управление по telnet. Причем маки на вышестоящее оборудование от них приходят,Абоненты работают. Перезагрузка оборудования на месте не помогла. Заменили один коммутатор 3526 с аналогичным конфигом, все прекрасно работает. Но далее работающий от него еще 1 3526 все равно не доступен по telnet.
Тот который сняли и принесли на обследование ничего выявил.
DES-3526 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
Firmware: Build 5.01.B52
Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
DES-3526:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-1E-58-A9-1A-9B
IP Address : 10.255.1.64 (Manual)
VLAN Name : Management
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 10.255.1.1
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 5.01.B52
Hardware Version : A4G
Serial Number :
Power Status : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name : xxxxxxx
System Location : cherdak
System Contact : xxxxxxxxxxxx
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
SSH : Disabled
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
Asymmetric VLAN : Disabled
Password Encryption Status : Enabled
Как можно связать потерю питания на вышестоящем оборудовании и потерю управления у D-link?
|