Для первоначальной настройки имеется стенд со стандартным RS-232 мама -> папа кабелем.
С этого кабеля, подключенного к DES-3526 (fw - 6.00.B26 ) на 9600 8 N 1 прекрасно видно получаемые данные - лог загрузки и приветствие, однако при попытке передать данные свитчу - полный ступор - не передаются.
Зайдя телнетом вижу следующее:
Код:
DES-3526:admin#show serial_port
Command: show serial_port
Baud Rate : 9600
Data Bits : 8
Parity Bits : None
Stop Bits : 1
Auto-Logout : 10 mins
Настройки терминала(gtkterm) соответствуют выводу свитча.
С этого же кабеля, на тех же 9600 8 N 1 - DES-3028 без проблем передают и принимают данные, а если сменить Baud rate 11520 - то и DGS-3612 прекрасно взаимодействуют...
При замене стандартного кабеля на переходник USB->RS-232 ситуация не меняется.
Т.о. насколько я понимаю проблема не в кабеле и стандартных настройках стенда...
Отсюда вопрос - есть ли какие либо специфические параметры, может быть требования, для RS-232 порта у 3526, или какой либо ещё корень данной проблемы?