 Заголовок сообщения: DFL210 SIP ALG на нестандартный порт
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 01:00 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср дек 14, 2005 21:19
Сообщений: 59
Откуда: Ростов-на-Дону
проблема в том что у прова на сервере нестандартный порт (5070 вместо 5060)
у меня (на моей АТС) используется стандартный .
на старой прошивке 2,20,03 вышел из положения создав сервис с SIP ALG сразу для двух портов "5060,5070" (притом именно для двух портов сразу , просто для 5070 не работало) и прописав правила как в примере ... правило используется только для этого конкретного сервера .
сервис заведен отдельныс виланом с статическим серым IP , с которого и должна идти авторизация и работа . поскольку на моей атс IP адрес из подсети LAN работать представляется возможным только через ALG ....

на 2,25 и 2,26 неработает .... видимо ALG меняет порт на стандартный....
в логе дропы пакетов с сервера с порта 5070 и сообщения о разрыве ссоединения , с указанием IP сервера и порта 5060 ...

откатываться на старую прошивку нехочется ... что делать ????


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:47 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Ср июл 04, 2007 13:48
Сообщений: 7031
Откуда: D-Link. Moscow
Попросить объяснения у провайдера, по RFC для согласования SIP должен использоваться порт 5060

_________________
Сообщения в PM игнорируются, задавайте вопросы на форуме.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 14:14 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср дек 14, 2005 21:19
Сообщений: 59
Откуда: Ростов-на-Дону
ксожалению спорить с местной Электросвязью почти бесполезно...
маловероятно что пойдут навстречу ... скорее всего опять предложат купить уних-жо аппаратный шлюз и не парить им мозги :((


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 08:30 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Ср июл 04, 2007 13:48
Сообщений: 7031
Откуда: D-Link. Moscow
Есть стандартры, описанные в RFC, ноторые должны соблюдаться, в случаи их не соблюдения, получается несовместимость.

_________________
Сообщения в PM игнорируются, задавайте вопросы на форуме.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 290


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB