Demin Ivan писал(а):
Можно питать постоянно. Вот распиновка разъёма:

PIN Number:
a.1,7,8,13,14===>GND

b.2==>N.C.

c.3,4,5,6==>+12V

d.9==>POWER GOOD

e.10==>POWER-PRES

f.11==>STATUS-1

g.12==>STATUS-2



т.е. насколько я понял отсутствие напряжения на пине 9==>POWER GOOD свич пишет в лог, что питание теперь от УПС, или еще необходимо подать напряжение на пин 10==>POWER-PRES ??


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 19:47 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
В принципе этого достаточно.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 06:17 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 11:12
Сообщений: 61
Откуда: Nsk
уже думал о таком варианте
такая схема работать не будет
акумулятор при такой схеме нужно использовать в режиме standby use
это 13.4-13.8В постоянного заряда
а блок питания выдает стабилизированные 12.0В
т.е. акумулятор не будет заряжаться, если и будет то это его очень быстро убьет

возникает вопрос, где найти ИБП на 12В который будет заряжаться от той-же цепи которую поддерживает


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 15:22 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 08, 2007 15:38
Сообщений: 215
Откуда: Norilsk
аккумуляторы нормально живут и при 12в , т.е акк. до конца не заряжается и не перезаряжается. Но этого вполне достаточно для нормальной работы в качестве бесперебойника.
при подании положительного наряряжения (от 0,5в) на контакт 10 на морде загорается индикатор работа от резервного источника с занисением в лог этого события , если контакт не задествовать никаких событий не происходит , свичь работает также как и от обычного БП.
вот еще вариант использования разьёма , если у вас вылетел БП то можно запитать свичь от другова БП на 12в , например от компьютера или можно просто зделать один добротный БП для кучи свичей в стойке. Вобщем все от фантазии зависит как подобное можно использовать.

_________________
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 15:40 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 11:12
Сообщений: 61
Откуда: Nsk
почитал про акумуляторы

если его на 12в сажать то он будет заряжаться до 12в это примерно 40% от емкости, говорят что в этом нет ничего страшного, только температурный режим надо соблюдать не ниже +10


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 13:40 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 01, 2006 12:22
Сообщений: 118
Подскажите для того чтобы свич увидел резервный источник помимо +12 и GND что еще ему нужно подать? конкретнее на какой пин и какой сигнал нужен?
И еще я так понял распиновка одинкаовая для 3526 и 3550


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 23:29 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Про распиновку правильно понимаете.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 21:28 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 13, 2005 04:21
Сообщений: 259
Откуда: Лен область
уже писал в другой теме и здесь отпишусь.
почти полгода резервирую питание по мною вышеприведенной схеме.
Проблем нет, акб не дохнут, и лог пишеться информация о пропадании и восстановлении питания.

4 2008/03/23 21:30:48 Internal Power is recovered
3 2008/03/23 21:30:44 Internal Power failed


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 05:46 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 11:12
Сообщений: 61
Откуда: Nsk
4 2008/03/23 21:30:48 Internal Power is recovered
3 2008/03/23 21:30:44 Internal Power failed

можно наблюдать в логах когда БП дохнуть начинает

это не показатель


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 05:52 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 20, 2003 08:11
Сообщений: 728
Откуда: Rosnet, Комсомольск-на-Амуре
kazakru писал(а):
уже писал в другой теме и здесь отпишусь.
почти полгода резервирую питание по мною вышеприведенной схеме.
Проблем нет, акб не дохнут, и лог пишеться информация о пропадании и восстановлении питания.

4 2008/03/23 21:30:48 Internal Power is recovered
3 2008/03/23 21:30:44 Internal Power failed


Простите а можно для людей отдалённых от электроники как расписать шаг за шагом... или ссылочку на инструкцию :) Уже очень мне эта идейка приглянулась :)

_________________
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 10:04 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср апр 20, 2005 19:39
Сообщений: 222
Откуда: Кишинёв
Pritorius писал(а):

Простите а можно для людей отдалённых от электроники как расписать шаг за шагом... или ссылочку на инструкцию :) Уже очень мне эта идейка приглянулась :)

Лучше позвать электрика и показать ему схемки из озвученной ранее ссылки
viewtopic.php?t=47563&postdays=0&postorder=asc&start=0
А самому можно подпалить железяку.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 11:30 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс мар 20, 2005 19:09
Сообщений: 309
Откуда: Novosibirsk
В DGS-3100 такой же разъем имеется. Очень хочется запитать резервом. У него случайно распиновка не такая же?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 12:20 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср апр 20, 2005 19:39
Сообщений: 222
Откуда: Кишинёв
По идее эт стандарт


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 10:29 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 13, 2005 04:21
Сообщений: 259
Откуда: Лен область
обнаружил один косяк данного подключения акб...

при кратковременных отключениях света до 30 минут - идеальнее варианта нет! Но на полностью загруженном коммутаторе на АКБ он пашет максимум 40 минут. И если допустить разряд акб до минимума, то возникает проблема с запуском коммутатора при появлении напряжения в сети...

Пришлось идти на чердак и отключать акб и сеть , включить коммутатор в сеть и затем снова подключить акб...

выхода из ситуации три:
1. все же использовать вместо простого АКБ - нормальный БРП с выходом 12 вольт. В котором реализована схема отключения акб при достижении на его контактах 9 вольт.
2. мониторить состояние коммутатора и при пропадании сети устранить в течении получаса эту проблему.
3. после того как все умерло... и восстановилось напряжение в сети идти к коммутатору и мучаться как я :)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 19:59 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 08, 2007 15:38
Сообщений: 215
Откуда: Norilsk
kazakru писал(а):
обнаружил один косяк данного подключения акб...

спасибо за версию , придумаю схемку отключения АКБ при снижении питания .

_________________
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 106


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB