сразу несколько свичей в сети выдали выслали трапы про новые макадреса на портах ну это ведь так и должно работать :)

только вот с некоторых портов пришли сообщения о множестве макадресов (26000 10000) вчера сменил прошивку на 5.00-b25
до этого били 4-б19 и 3-б что-то
мне уже пугаться искать тех кто хулиганит или это возможно глюк ?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 3526 макнотификейшн глюки ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 13:14 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 22, 2004 20:02
Сообщений: 70
Dethman писал(а):
сразу несколько свичей в сети выдали выслали трапы про новые макадреса на портах ну это ведь так и должно работать :)

только вот с некоторых портов пришли сообщения о множестве макадресов (26000 10000) вчера сменил прошивку на 5.00-b25
до этого били 4-б19 и 3-б что-то
мне уже пугаться искать тех кто хулиганит или это возможно глюк ?


Уже обсуждалось. Глюк.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 16:17 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
А Вы не могли подробное описание проблемы прислать со схемой и конфигом?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 17:43 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 22, 2004 20:02
Сообщений: 70
Кидаю конфиг кусочками чтобы не забивать лишней и-ей сообщение. Все остальные настройки после сброса в default. Прошивка - 5.00-B25 (спасибо что прислали)
Код:
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-24 state enabled
config loopdetect ports 25-26 state disabled



disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 9-26
config vlan default advertisement enable
create vlan test tag 10
config vlan test add untagged 1-8
config vlan test advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1-8 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 10
config gvrp 9-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1

create snmp host 10.90.90.99 v2c  private


config mac_notification interval 1 historysize 1
enable mac_notification
config mac_notification ports 1-24 enable
config mac_notification ports 25-26 disable



Что нужно сделать для воспроизведения глюка:
1. Port 25 - идет в сеть с машиной где находится "create snmp host 10.90.90.99 v2c private"
2. В любой из портов в vlan default (9-26) включаем кабель идущий в ту же сеть что и port 25 (делаем колечко). В своем случае этот жуткий эксперимент проводил на локальной сети офиса :)
3. Достаточно 1 секунды чтобы получить бесконечную посылку mac_not. traps на 10.90.90.99.



Что порадовало - если делаем на неупр. свитче кольцо и подключаем этот свитч в порты с vlan test (например в 1 порт) где включен loop_detect на 25 прошивке глюк с трапами не возникает (на 17 был).


Если сделать колечко в vlan test на самом 3526 (например 1-2 порт заколцевать на секунду) тоже получаем бесконечную отсылку трапов.

Естественно во всех случаях отсылка трапов продолжается после устранения кольца.

Это наиболее надежные способы воспроизведения ситуации , переодически возникает само в рабочей сети , но тут причины назвать сложно.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 19:23 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
А что Вы хотели при кольце? Включите STP на устройстве. LBD от петли между портами не спасает.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 22:02 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 22, 2004 20:02
Сообщений: 70
Demin Ivan писал(а):
А что Вы хотели при кольце? Включите STP на устройстве. LBD от петли между портами не спасает.


Это всего лишь пример как заполучить бесконечную посылку трапов. (наиболее быстро и надежно) Насчет LBD!=STP я естественно в курсе.
Еще раз хочу напомнить - проблема остается и после того как все нормализовалось (в свитч воткнут только патч соединяющий его с картой на машине которая трапы ловит).
Попробую еще найти способы заполучить этот эффект.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 12:44 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
ОК. Ждём полного описания теста со схемой и конфигом!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 09:20 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт сен 06, 2007 09:07
Сообщений: 47
Откуда: Москва
А как бы получить новую прошивку?

_________________
Размер - величина зависящая от обстоятельств...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 09:30 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт авг 10, 2007 11:04
Сообщений: 277
Откуда: Moscow
Я Вам прошивку выслал


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 17:04 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 11, 2006 10:45
Сообщений: 18
Откуда: Stalingrad
Demin Ivan писал(а):
А что Вы хотели при кольце? Включите STP на устройстве. LBD от петли между портами не спасает.

Иван, если я правильно понял, то, например, я соединяю на свитче 2 клиентских порта патч-кордом-> получается петля между портами ( lbd на этих портах включен, stp выключен) - lbd от этой ситуации не спасает? А если именно на порту (lbd включено, stp выключено) образуется петля, то lbd отрабатывает ?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 20:57 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Правильно. Только правильнее говорить в неуправляемом сегменте за портом.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Chupaka и гости: 7


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB