faq обучение настройка
Текущее время: Ср июн 18, 2025 10:58

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 05:10 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт мар 29, 2013 05:04
Сообщений: 1
В общем собственно в этом и вопрос.
Стоят коммутаторы в различных местах ЛВС, необходимо обеспечить бесперебойную работу сети.
В помещениях в наличии свободные блоки питания СКАТ-1200, есть идея откусить вилку и на выход 12В подключиться.
Останавливает надпись 5В на родных блоках питания.
Может кто уже делал что нибудь подобное? Может какие дополнительные схемы собрать? Не спалим на 12В?
Гарантия не важна.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 14:17 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс май 06, 2012 17:20
Сообщений: 96
Roland789 писал(а):
Останавливает надпись 5В на родных блоках питания.
Не спалим на 12В?

Спалите.
Нужен преобразователь DC/DC 12-14V в 5 V
В зависимости от тока оборудования либо простейшее решение на 7805, либо что-то посложнее.