 Заголовок сообщения: DVG 3004S + DVG 3004S
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 11:57 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 12, 2006 13:35
Сообщений: 25
Откуда: Perm
Задача связать два офиса с помощью двух DVG 3004S. При этом чтобы занимались свободные порты.

Две проблемы:
1. Когда в phone book прописываешь кокретные номера удаленной станции, звонки проходят, но хотелось бы не прописывать все номера, а прописать префикс выхода на другой шлюз, а далее чтобы пользователь сам ДОНАБИРАЛ нужный номер. Всвязи с эти вопрос: как разрешить ручной донабор?

2. Настраиваю disconnect и call back tone по мануалу, после записи выдает две частоты и два времени, а в таблице тона - две частоты и шесть времен. Оставшиеся времена оставлял прежними. В результате после окончания разговора порты освобождаются через несколько минут. А если вызываемый абонент так и не взял трубку, то после того как вызывающий абонент уже положил трубку, у вызываемого телефон трезвонит еще несколько минут.

С уважением!
kazak59


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: disconnect tone
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 06:41 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 12, 2006 13:35
Сообщений: 25
Откуда: Perm
Вторую проблему решил.

Записывал методом record сигналы отбоя - каждое измерение новые данные.

Записал на комп сигнал отбоя, и посмотрел его по частотам, на TDA100 получил 423 гц, TD1232 - 403 гц, поставил 420-430, 400-410 гц. Все отбивает как надо.

Удручает только один момент: как-то не хорошо, что эту процедуру нельзя провести автономными средствами шлюза. Ладно у меня есть железяка для записи.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 19:29 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср сен 13, 2006 12:24
Сообщений: 76
Откуда: chernigov, ua
там столько полей, объясни плз что за что отвечает?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 12:58 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 12, 2006 13:35
Сообщений: 25
Откуда: Perm
сигнал отбоя выглядит ___----___----___ ...
в шлюзе можно прописать несколько диапазонов частот, шлюз будет сравнивать характеристики сигнала со значениями из этой таблицы.
насколько я помню, я поменял только частоту - и заработало, остальное не менял.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 20:23 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср сен 13, 2006 12:24
Сообщений: 76
Откуда: chernigov, ua
вышли плз все цифры - строку таблицы, я что-то не совсем понимаю ...
слишком много времён в таблице ...
по идее должно быть
выс тон, длит выс тон, низ тон, длит низ тон
а в реальности как-то жутко много цифр ...
сам пытался записать - как-то всё странно, за примерно 50мин процедуры смог поймать только 2 раза, первый раз частоты были 0/480, второй 410/810 .. длительностей не выдавало, а там какие-то непонятные значения по умолчанию... 1000 милисек? не многовато-ли?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 06:26 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 12, 2006 13:35
Сообщений: 25
Откуда: Perm
у меня под рукой нет этого шлюза (я на объекте ставил).

задавать нужно
1. частоту тона сигнала короткого гудка (именно когда слышим гудок).
когда я записывал и анализировал штатными средствами шлюза, то получалась полная хрень (типа как у тебя), поэтому тебе нужно записать этот сигнал на комп, и там уже его нормальной прогой проанализировать, я брал cool edit. на тда 100 уменя получилось с точностью до герца.
2. и длительность (может быть период непомню) этого гудка, тоже можно определить с помощью cool edit


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 12:07 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср сен 13, 2006 12:24
Сообщений: 76
Откуда: chernigov, ua
это понятно, но там, в 3004, слишком много граф для параметров ...
Low(frq) High(frq) Low(lev) High(lev) On1 Off1 On2 Off2

лев - это что, уровень в ДБ ???? у меня они по вайфаю вынесены ... и уровень сигнала может слегка прыгать ... блин ... ОН1 ОФФ1 это что, задаётся на абсолютной оси времени начало и конец? т.е. не длительность?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 08:19 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 12, 2006 13:35
Сообщений: 25
Откуда: Perm
у меня частота была 423 гц я поставил Low(frq)=420 High(frq)=430,
в ячейках где указано 25 (не помню как они называются) указывается полупериод короткого гудка, у меня был 260мс - я ставил 26
остальное не менял - все заработало (естественно все в одной строке)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 11:19 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср сен 13, 2006 12:24
Сообщений: 76
Откуда: chernigov, ua
я правильно понимаю, высокая и низкая частота отличаются всего не 10 Гц ?

а уровень не менял?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 11:30 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 12, 2006 13:35
Сообщений: 25
Откуда: Perm
это не высокая и низкая частота а верхний и нижний предел одной частоты, в которых ищет шлюз (я так понимаю), уровни не менял


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB