СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 17:06 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 23:20
Сообщений: 6
Здравствуйте. Был куплен 6008, который оказался с заводским браком. Отправил по гарантии, получил обратно. Проблему, которая была причиной гарантийного ремонта решили, но вот не могу понять, глюки остались и нужно его снова по гарантии отправлять, или это особенность версии прошивки. Проблема в следующем:
Сервер Asterisk, 6008 должен использоваться со звонками через определенный порт FXO. Для этого на астере настроены custom транки вида SIP/78978$OUTNUM$@78978. Но при попытке исходящего звонка происходит полная ерунда. Шлюз пытается завернуть звонок обратно на астериск, но при этом снимает трубку еще на 2 портах. Т.е. всего в этом процессе участвуют 3 порта, первый свободный, второй, имеющий в настройках SIP номер 78978, и третий - следующий за вторым по порядку.
Если я меняю шлюз 6008 на dvg-4032s и настраиваю FXO-порты и всё остальное как у DVG-6008, то звонки нормально ходят.
Предполагаю 2 причины проблемы:
1. DVG-6008S таки глючный и гарантийный ремонт ему не помог;
2. Прошивка [1.02.38.43] не распознает адресный (через определенный порт) вызов.
А по сему прошу помочь определиться с причиной. И если причина в прошивке, то как нужно настроить транк для звонка через определенный FXO?

P.S. На dvg-4032s ооочень старая прошивка, но всё работает адекватно


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 18:23 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 23:20
Сообщений: 6
Продолжение истории выглядит следующим образом:
Накатил ту же прошивку еще раз. Потом восстановил конфигурацию. Исходящие звонки пошли, НО начались проблемы со входящими. При входящем звонке шлюз пытается вызвать номер, указанный в hotline, но при этом снимает трубку на следующем по порядку FXO и пытается прозвонить номер hotline через PSTN!
Да, в предыдущем посте не указал, slmon никак не цепляется конкретно к этому шлюзу.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 19:52 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 23:20
Сообщений: 6
Ну вот, проблема как-то разрешилась. Руководствуясь предыдущим своим опытом перепрошил 6008 3 раза подряд, предварительно reset-нув его. Потом восстановил конфигурацию и - О ЧУДО!!! - без каких-либо дополнительных телодвижений шлюз заработал как надо. Теперь вопрос: почему шлюз так непонятно себя ведет? Почему прошивку ему нужно буквально "вколачивать", чтоб она заработала? Понимаю, что это не нормально, может имеет смысл снова его отправить по гарантии? Но тогда как обосновать? Жду советов и комментариев.

P.S. Шлюзами D-link пользуюсь давно, прошло их через мои руки много, но такое вижу впервые. Всегда прошивались корректно.
P.P.S. А slmon с этим шлюзом так и не подружился!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB