terrible писал(а):
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=436
Цитата:
Напряжение (источник питания)
Вход: 100-240В переменного тока частотой 50/60Гц
Выход: 48В постоянного тока 400мА
Вы просто её сожгли
Можете ознакомиться с оборудование, поддерживающим PoE
http://www.dlink.ru/products/poe.phpВ сервис нести точку смысла нет
По-моему Вы невнимательно прочитали исходный пост. Точка может и не поддерживает PoE, но подсоединялась через терминальный модуль PoE, то есть никаких 48 вольт между любым из контактов и землёй быть не должно, и никакие 48 вольт на точку специально не подавались. Это какой-то дефект P200.
Грозозащита вообще какое-то зло - аналогично через неделю после подсоединения модуля убился радиоблок точки DWL-2100, причём питалась она не по PoE, а штатным блоком питания. В общем, заземлять модуль грозозащиты не рекомендую, хотя в этом случае он почти бесполезен.