Добрый день! В сети возникают UDP штормы... например при запуске остановке службы wins, при работе с такими программами как True Image Enterprise Server 9.1, при использовании загрузочного диска Acronis True Image ES(с поддержкой сети). Шторм снимается отключением 2х маршрутизаторов Dlink DI 804(808)HV от коммутатора.
Сеть:
Коммутатор DES 1250G.
а также 2 Dlink DI 804HV и 1 Dlink DI 808HV.
Шторм возникает в том случае если в коммутатор подключено более 1 маршрутизатора Dlink 804(808)HV.
Ниже приведен один из тысячи покетов во время шторма(при запуске/остановке сервиса wins.exe):
******************* start*****************************
No. ---------Time -------Source --- Destination Protocol Info
442592 29.790389 10.11.19.50 224.0.1.24 UDP Source port: 42 Destination port: 42
Frame 442592 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
Ethernet II, Src: D-Link_1a:83:27 (00:0f:3d:1a:83:27), Dst: 01:00:5e:00:01:18 (01:00:5e:00:01:18)
Internet Protocol, Src: 10.11.19.50 (10.11.19.50), Dst: 224.0.1.24 (224.0.1.24)
Version: 4
Header length: 20 bytes
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)
.... ..0. = ECN-Capable Transport (ECT): 0
.... ...0 = ECN-CE: 0
Total Length: 44
Identification: 0xccd2 (52434)
Flags: 0x00
0... = Reserved bit: Not set
.0.. = Don't fragment: Not set
..0. = More fragments: Not set
Fragment offset: 0
Time to live: 2
Protocol: UDP (0x11)
Header checksum: 0xed99 [correct]
Good: True
Bad : False
Source: 10.11.19.50 (10.11.19.50)
Destination: 224.0.1.24 (224.0.1.24)
User Datagram Protocol, Src Port: 42 (42), Dst Port: 42 (42)
Source port: 42 (42)
Destination port: 42 (42)
Length: 24
Checksum: 0x162c [correct]
Data (16 bytes)
0000 cd ab 00 00 00 00 00 00 0a 0b 13 32 00 00 00 00 ...........2....
------------------------------ end-----------------------------------------
|