есть два прибора DI-804HV
прошивки приборов - Firmware Version: V1.40, Thu, Aug 12 2004
структура сети такая:
офис 1 - DES-3226S - DI-804HV -- провайдерский radioethernet 802.11b - DI-804HV - DES-3226S - офис 2
на них настроен VPN
все настройки сделаны как показано тут (
http://www.tayle.com/documents/27_10_03.php)
все работает
но обнаружилась такая закономерность:
запускаю постоянный пинг из офиса 1 в офис 2 - все работает. отключаю от одного из DI-804 джек из WANпорта - пинги сразу же прекращаются - это нормально. когда через 2-3 минуты вклчюаю джек обратно пинги сразу же продолжают идти. То есть поулчается что при пропадании связи между WAN-портами DI804-х они не разрывают VPN туннель - это вообще нормально.
а теперь вторая проблемма (основная)
когда при влкюченом пинге отключаю питание с одного из DI-804-х, то после включения питания VPN не восстанавливается - идут потери пакетов, связи нет.
но стоит только в меню - STATUS - VPNStatus сделать DROP, то потом связь восстанавливается.
можно ли как-то сделать чтобы связь восстанавливалась автоматически, без необходимости заходить в прибор и DROP_ать тунель ?