 Заголовок сообщения: Перенос конфигурации между DFL-870
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2020 18:48 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 03, 2020 18:43
Сообщений: 3
Всем здравствуйте!
Приобрели резервный DFL 870, на обоих прошивка 11.04.01.11-30426.
Делаем бекап конфигурации на старом устройстве, заливаем на новое. На первый взгляд все в порядке, но некоторые IPSec не поднимаются, в логах ошибка "Timed out".
Мне кажется что такой способ не правильный.
Знаю что можно сохранить конфигурацию в текстовый файл и активировать на новом устройстве.
Только не могу найти информацию о том как это сделать.
Есть только мануал по переносу конфигурации на устройство другой модели.
Подскажите, перенос бекапа конфигурации правильное действие?
Если нет, то как выгрузить конфиг со старого устройства и залить на новый?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2020 09:00 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 19:07
Сообщений: 9130
Откуда: Москва
так же переносом через текстовый файл , потмо активируете его
но бекапы между одинаковыми устройствами переносятся нормально , смотрите и сравнивайте конфигурации

_________________
Своим вопросом Вы загоняете меня в ГУГЛ.....
DFL-210 -архив образов
Меня можно найти в боте Телеграмма @MyKingdombot когда РКН перестанет заниматься ерундой :-)
Готовыe платить - пишите
Прикуплю неисправные девайсы ради корпусов ....-> в личку


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2020 12:52 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 03, 2020 18:43
Сообщений: 3
Vladimir22 писал(а):
так же переносом через текстовый файл , потмо активируете его
но бекапы между одинаковыми устройствами переносятся нормально , смотрите и сравнивайте конфигурации


Вот какие то проблемы с файлом конфигурации. Если заново пересоздать IPSec туннель, то туннель работает.
Хотелось бы текстовым файлом залить настройки, но возникла проблема - ssh соединение есть, однако с помощью pscp подключить не удается: "Connection timed out"


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2020 13:38 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 03, 2020 18:43
Сообщений: 3
По какой-то причине через WinSCP подключиться к 870 не удается.
Но удачно подключился и скачал конфиг через CentOS
Попробую через текстовый файл залить конфиг


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2020 09:04 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 19:07
Сообщений: 9130
Откуда: Москва
смотрите - есть тонкости в заливке ...
danilova , описывал в подробностях ..
смысл в том что бы не лить все разом а блоками ... к тому же блоки немного переставлены местами в текстовом конфиге , так что учитывайте это .. А то можете создавать правила - а интерфейса нет еще :-)

_________________
Своим вопросом Вы загоняете меня в ГУГЛ.....
DFL-210 -архив образов
Меня можно найти в боте Телеграмма @MyKingdombot когда РКН перестанет заниматься ерундой :-)
Готовыe платить - пишите
Прикуплю неисправные девайсы ради корпусов ....-> в личку


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 238


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB