Шасси DES-6500
Firmware Version : Build 3.50-B11
Hardware Version : 3A1
Модуль DES-6509
Runtime version 3.50-B11
H/W version 3A1
После того как мы вставили нагорячую модуль, шасси перестало отвечать по телнету на попытки управления.
Проблемы с передачей трафика не возникло.
После удаления модуля и перезагрузки шасси удалось посмотреть сообщения в логах на момент проблемы. Выглядят они примерно так:
69316 2008-12-19 18:36:55 Unit 7, Login failed through Console (Username: Osd uRX)
69315 2008-12-19 18:36:55 Unit 7, Login failed through Console (Username: `r98#r)
69314 2008-12-19 18:36:54 Unit 7, Login failed through Console (Username: kr0)
69313 2008-12-19 18:36:54 Unit 7, Login failed through Console (Username: 0H.S$@`7 @oЧ '/r)
69311 2008-12-19 18:36:48 Unit 7, Login failed through Console (Username: Bv*amK\>^0,PQPNn)
69310 2008-12-19 18:36:48 Unit 7, Login failed through Console (Username: L e0t%+vn|'Nu)
69309 2008-12-19 18:36:48 Unit 7, Login failed through Console (Username: h2DD/~9<6R2k@|pP)
69308 2008-12-19 18:36:48 Unit 7, Login failed through Console (Username: /L,$EЧ'+8>_c2~OJ)
Unit7 - это как раз вставляемый модуль.
Мы пробовали вставить этот модуль в другой экземпляр DES-6500 с аналогичной прошивкой и h/w версией. На нем данную ситуацию воспроизвести не удалось.
Повторно мы пробовать модуль в том шасси не стали - перезапуск его очень не приветствуется.
Какие возможно причины возникновения этой проблемы?
В итоге мы хотим добиться работы модуля в этом шасси.
|