Имеются два выше указанных коммутатора.
И имеется с ними проблема.
Есть стойка. В стойке стоит UPS Ippon Smart Winner 1500.
От него питаются сервер, ватт на 350, мини-атска, вай-файка, кулеры стойки и эти два коммутатора.
Проблема заключается в следующем: когда UPS переходит на режим питания от батарей на одну-две секунды отваливается локалка. При чем отваливается, видимо из-за свитчей. Потому что сетевая карта в сервере заведомо неглючит (их там две - одна в Инет, другая в локалк - инетная не отваливается никогда, я их уже местами менял все равно отваливается локальная), локальная карта пишет что сетевой кабель не подключен.
Это у свитчей плохие БПхи стоят, что за время переключения UPS (по тех.данным - 2-4 мс) они успевают вырубиться, пока он переходит на батареи, и врубиться снова, когда он на батареи перешел?
Попробовал на другом UPS`е. Взял 300Втный UPS от APC. Когда перевел его на батареи - свитчи тупо зависли - либо горят все светодиоды и нет локалки, либо часто моргаю те светодиоды, которе горели до перехода на питание от батарей, и локалька один фиг не работает.
Подскажите. что делать? 2 разных UPS`а. И одни траблы с свитчами.
Менять свитчи? Жалко - рабочие, да к тому же у одного из них еще и гарантийный срок не вышел.
|