faq обучение настройка
Текущее время: Вс июл 27, 2025 08:52

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 13:07 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср дек 26, 2007 17:06
Сообщений: 34
Добрый день!
По проекту в здании следующая схемка подключения:
Изображение

В связи с чем у меня возникает вопрос:
1. возможно ли эту схему запустить настроив MSTP?
2. обязательно ли порты подключений свитчей вводить в разные VLANы?[/img]


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 21:23 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
У Вас везде должны быть проброшены одинаковые VLAN-ы?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 09:10 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср дек 26, 2007 17:06
Сообщений: 34
Да, все компы должны быть в одном VLANе, сеть одна. Делается такая штука исключительно с целью повышения надежности - это изолированная сеть в которой работают компы охранной, пожарной, и пр. безопасностей


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 13:55 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт янв 21, 2005 11:52
Сообщений: 11212
Откуда: D-Link, Moscow
Если все в одном VLAN-е, то данную схему можно реализовать на RSTP.

_________________
С уважением,
Бигаров Руслан.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB