 Заголовок сообщения: проблема с DES-1018DG
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 10:53 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 10:29
Сообщений: 86
Откуда: yakutsk
у меня в офисе две штуки вот таких вот аппаратов: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 5&clid=502
на каждом по 15 компов
свичи соединены интерфейцами на 1000мб
на одном свиче на втором 1000мб порту стоит сервер

проблема:
раз в месяц сетка полностью падает. пакеты с сетевой карты уходят, но перестают приниматся.
падает тот свич на котором задействованы обе 1000мб-ки

помогает выключение-включение
+ перетыкание кабелей локальной сети на другие порты (отличные от того куда он были втыкнуты изначально)

в чем проблема? как решить?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 14:34 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт янв 21, 2005 11:52
Сообщений: 11212
Откуда: D-Link, Moscow
Индикация в момент проблемы на коммутаторе меняется или работает в штатном режиме? Помогает, просто, передёргивание питания или его нужно отключить на несколько минут?

_________________
С уважением,
Бигаров Руслан.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 02:12 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 10:29
Сообщений: 86
Откуда: yakutsk
индикация как будта бы работает
простое передергивание не помогает

да. может быть нам помогает выключение на несколько минут.
так как мы не просто переткнули питание, а выключили и подождали


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 18:28 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Вы уверены что у вас с питанием проблем нет?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 21:40 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 10:29
Сообщений: 86
Откуда: yakutsk
как оказалось проблемы с питанием все таки есть.

на днях блок питания сгорел.
вскрытие показало наличие обуглившихся деталей

купили новый свич. такой жэ марки.
лень было перетыкать кабели - поетому рискнул подключить только блок питания
как оказалось не зря. старый свич с новым блоком питания исправно работает уже неделю.

и теперь у меня есть желание раздобыть блок питания для нового (который в коробке) и реализовать его по сходной цене )))
viewtopic.php?t=65271

_________________
DSL-2540U, DES-1005D, DVG-2101S, DP-G310 (HP LJ 1020), DWL-2100AP (ANT24-0700C), DNS-323, Ноут HP 530, два компа (DWA-520 + ANT24-0700C)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB