Здравствуйте.
Есть проблема с удаленным управлением коммутаторами. Периодически(а именно, каждую субботу и примерно в одно и тоже время) несколько коммутаторов - 4-5(всего в сети 10 коммутаторов данной модели) перестают отвечать на пинги и соответственно управлять ими невозможно. Проблема решается только перезагрузкой по питанию. Модель коммутаторов DES-2108, H/W A2 в металлическом корпусе. Проблема началась после того, как во время профилактики оборудования в одну подсеть с коммутаторами был включен бук с ip-адресом одного из коммутаторов(из-за невнимательности). Изначально прошивка была 3.00.19. Прошивку обновили до 3.00.23, сменили адреса зависающих коммутаторов, перевели их в другой управляющий вилан, почистили мак адреса на цисках. Это не помогло. ip-адреса у всех коммутаторов белые. На этом форуме натыкался на подобную проблему, там причина оказалась в мониторинге, который проверял возможность telnet соединения и этим подвешивал управление. У нас работают 2 мониторинга - Большой брат(Big Brother) и нагиос. Они вроде бы телнет не проверяют. Пытались анализировать трафик в управляющем вилане, ничего подозрительного не нашли.
Помогите кто чем может. Бьемся над этим уже второй месяц и ничего не получается.
|