 Заголовок сообщения: DES-3828DC разброс питания
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 04:21 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт мар 02, 2004 04:44
Сообщений: 151
Откуда: Irkutsk
Какой разброс напряжения на входе допустим для коммутатора DES-3828DC?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 09:37 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
В принципе в процентном соотношении тоже самое что и для обычного питания 220 В. Там стоит такой же ШИМ-контроллер. Но обычно на АТС всегда стабилизированное питание.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 09:47 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт мар 02, 2004 04:44
Сообщений: 151
Откуда: Irkutsk
Да, и на одной из наших 63В. Подойдёт?

Для DES-3828 разброс большой, но в меньшую сторону. При таком соотношении максимальное напряжение 52В.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 07:48 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт мар 02, 2004 04:44
Сообщений: 151
Откуда: Irkutsk
Сам отвечу на свой вопрос. Разброс питания 36-75V, ток максимум 2.5A


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Ivan Karbovskii и гости: 41


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB