Цитата:
Вот передо мной на строле лежит DES-1005, он никуда не подключен. Втыкаю в него ШТАТНЫЙ блок питания, меряю напряжение на входе - 9.4в. Нестыковочка.
это нормально стабилизатора в родном источнике нет! он находится на свитче!
Цитата:
Недостаток такой схемы в том, что она очень неэкономно расходует электроэнергию.
ну если ты на кренке и подобном хламе сделаеш то он само собой не эффективен получится тот источник что в свитчке "импульсный" потому и работает эффективней.
Цитата:
Если нагрузку превысить сильно, то напряжение упадет до нуля, причем без всяких последствий для блока питания
не правда при такой эксплуатации источник от длинка вымрет (незначительны лиш кратковременные замыкания) - см. следующее
Цитата:
Поэтому в них нет ни предохранителей и никакой другой защиты.
предохранитель(термопредохранитель!!!!!) есть в любом трансформаторном буржуйском источнике(прямо на борту трансформатора его легко найти начав расковыривать изоленту на первичной обмотке (оч редко его прячут вглубь трансформатора но вывода всёравно под изоляцией выходят) они обычно и сгорают при перенапряжнениях или перенагрузках!
Цитата:
А какая была длина сегментов?
расстояния приблизительно!!!
30 - 80 - 45 последовательно
было и больше но на концах не стабильно "заводились" потому я сделал гирлянду звездой из середины
а до этого было так
20 - 80 - 40 - 70 - 30 - 80 - 45
последние 2 глючили, притом если убираеш последний то всё запускается.
в общем на 4 парах важно не столько расстояние сколько колличество на ветке
Цитата:
И перегорел ли хоть один свич от 12в?
нет. несчитая одного конденсатора.
Цитата:
Ты их напрямую к 12в подключал без 100м провода?
подключал и напрямую и через кабель от 12в выхода АТ блока питания(ему эти свитчи как ......), а от 5в подключил точку двл 900ап+ или двл 2000ап+ всё гут работает только 2000 точки жрут как 3 900 потому к ним короткий провод делаю на длинном она не пускается.
длинки больше 12 не подключал! а *у*екомы работали прекрасно от 30 с копейкой (заисключением входного кондюка) но у них источник питания проще.
длинки оказались более прожерливыми по току но намного надежней в плане грозоустойчивости!!!! (правда перед установкой их приходится дорабатывать)
Цитата:
Насколько я понял из твоего первого поста, самое слабое звено это конденсаторы?
конденсатор НА ВХОДЕ не слабое звено!!!!! он просто рассчитан на родной источник
Цитата:
При каком напряжение они начинают вылетать?
не помню - смотри на корпус кондюка там напряжение, сам поймёш при каком его разорвёт.