faq обучение настройка
Текущее время: Чт июл 24, 2025 09:34

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 15:39 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 19, 2004 12:48
Сообщений: 45
Откуда: Тольятти
Есть нужда повысить скорость сети.
Уже есть:
Разветвлённая сеть предприятия с магистралями оптики 100BaseFX разъёмы SC, всего 10 линий. Центральными коммутатором является DES6000. Оптика многомодовая. Длинна максимального сегмента 1.5 км. На "той стороне" принимает оптику DES 3326S с соотв. модулем.

Необходимо:
перейти к гигабитным соединениям используя имеющиеся свичи и оптоволокно.
Для замены DES6000 я выбрал DXS-3326GSR как наиболее мощный и перспективный к расширению. ( Не хотелось бы использовать DES3308 - он уже EOL и скорость его в несколько раз ниже. Да и нужно их 2 сразу.)

Суть:
В ходе изучения спецификаций модулей и трансиверов SFP выявил проблеммку:

Просмотрел dlink.RU и dlink.com и у меня такое ощущение что с
более чем 550 метровым многомодовым кабелем DXS-3326GSR может и не заработать в нашей сети, так как модуля такого нет ???

По информации с русского сайта c ним совместимы:
DEM-310GT SFP трансивер для 1000BASE-LX, одномодовый кабель, макс. расстояние 10 км, 3.3В
DEM-311GT SFP трансивер для 1000BASE-SX, многомодовый кабель, макс. расстояние 550 м, 3.3В
DEM-314GT SFP трансивер для 1000BASE-LHX, одномодовый кабель, макс. расстояние 50 км, 3.3В
DEM-315GT SFP трансивер для 1000BASE-ZX, одномодовый кабель, макс. расстояние 80 км, 3.3В

про DEM-312GT SFP( до 2 км 1000 base SX) в описании явно не указано

По таблице на DLINK.COM указано что модуль
DEM-312GT SFP может быть использован, но если на "другом конце" такой установлен такой же DEM-312GT SFP
А для DES-3326S указано что для использования многомода на 2 км
ставится DEM-310GM2 и отмечено, что он работает только с такими же
модулями, и нельзя его использовать с другими 1000base SX GBIC модулями.
Отсюда вопрос - а как бы решить задачу модернизации сети.
Хотелос бы услышать мнение D-link.

_________________
Жизнь вообще вредная штука - от неё все умирают.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 15:41 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 19, 2004 12:48
Сообщений: 45
Откуда: Тольятти
Пародоньте.
не DES 3308, а DGS конечно же

_________________
Жизнь вообще вредная штука - от неё все умирают.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 15:43 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс авг 17, 2003 12:18
Сообщений: 4387
Откуда: Moscow
Egoroff писал(а):
Есть нужда повысить скорость сети.
Уже есть:
Разветвлённая сеть предприятия с магистралями оптики 100BaseFX разъёмы SC, всего 10 линий. Центральными коммутатором является DES6000. Оптика многомодовая. Длинна максимального сегмента 1.5 км. На "той стороне" принимает оптику DES 3326S с соотв. модулем.

Необходимо:
перейти к гигабитным соединениям используя имеющиеся свичи и оптоволокно.
Для замены DES6000 я выбрал DXS-3326GSR как наиболее мощный и перспективный к расширению. ( Не хотелось бы использовать DES3308 - он уже EOL и скорость его в несколько раз ниже. Да и нужно их 2 сразу.)

Суть:
В ходе изучения спецификаций модулей и трансиверов SFP выявил проблеммку:

Просмотрел dlink.RU и dlink.com и у меня такое ощущение что с
более чем 550 метровым многомодовым кабелем DXS-3326GSR может и не заработать в нашей сети, так как модуля такого нет ???

По информации с русского сайта c ним совместимы:
DEM-310GT SFP трансивер для 1000BASE-LX, одномодовый кабель, макс. расстояние 10 км, 3.3В
DEM-311GT SFP трансивер для 1000BASE-SX, многомодовый кабель, макс. расстояние 550 м, 3.3В
DEM-314GT SFP трансивер для 1000BASE-LHX, одномодовый кабель, макс. расстояние 50 км, 3.3В
DEM-315GT SFP трансивер для 1000BASE-ZX, одномодовый кабель, макс. расстояние 80 км, 3.3В

про DEM-312GT SFP( до 2 км 1000 base SX) в описании явно не указано

По таблице на DLINK.COM указано что модуль
DEM-312GT SFP может быть использован, но если на "другом конце" такой установлен такой же DEM-312GT SFP
А для DES-3326S указано что для использования многомода на 2 км
ставится DEM-310GM2 и отмечено, что он работает только с такими же
модулями, и нельзя его использовать с другими 1000base SX GBIC модулями.
Отсюда вопрос - а как бы решить задачу модернизации сети.
Хотелос бы услышать мнение D-link.

Вам действительно нужны трансиверы DEM-310GM2. В DXS-3326GSR они устанавливаются непосредственно в разъем, с другой стороны можно поставить медиаковертер DMC-805G и в него установить DEM-310GM2. А по 1000 Base-T уже подключить медиаконвертер к DES-3326S (в медный гигабитный порт)
Также необходимо учесть, что у SFP трансиверов разъем LC, но это не есть большая проблема, патч-корда можно заказать с любыми коннекторами.

_________________
С уважением, Карагезов Владислав


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 15:53 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 19, 2004 12:48
Сообщений: 45
Откуда: Тольятти
Цитата:
Вам действительно нужны трансиверы DEM-310GM2. В DXS-3326GSR они устанавливаются непосредственно в разъем, с другой стороны можно поставить медиаковертер DMC-805G и в него установить DEM-310GM2. А по 1000 Base-T уже подключить медиаконвертер к DES-3326S (в медный гигабитный порт)

Значит я правильно понял что напрямую нельзя, жаль. Придётся и на конверты потратиться.
Цитата:
Также необходимо учесть, что у SFP трансиверов разъем LC, но это не есть большая проблема, патч-корда можно заказать с любыми коннекторами.

да, это ясно.

P.S.
скорость появления ответа однако потрясла
браво.

_________________
Жизнь вообще вредная штука - от неё все умирают.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 16:16 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб ноя 08, 2003 23:23
Сообщений: 368
Откуда: Москва
Что-то я не понял.
Насколько следует из характеристик модули

- DEM-312GT2 Модуль mini-GBIC SX MM Fiber (2km)
- DEM-310GM2 Модуль GBIC, SX mm (до 2km)

имеют совершенно аналогичные оптические характеристики, различия только в форм факторах - первый SFP, второй - обычный GBIC. Это не утверждение, а вывод из текста в описании (см. ссылку)

Почему же тогда схема

DXS-3326GSR+DEM-312GT2 -> [LC-разъём] <== линия ==> [разъём-SC] <- [url=[url=http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=13&id=413]DEM-310GM2[/url]+DES-132GB+DES-3326S

не имеет право на жизнь? По моему гораздо более законченное решение без всяких конвертеров внешних.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 17:09 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс авг 17, 2003 12:18
Сообщений: 4387
Откуда: Moscow
Lexx писал(а):
Что-то я не понял.
Насколько следует из характеристик модули

- DEM-312GT2 Модуль mini-GBIC SX MM Fiber (2km)
- DEM-310GM2 Модуль GBIC, SX mm (до 2km)

имеют совершенно аналогичные оптические характеристики, различия только в форм факторах - первый SFP, второй - обычный GBIC. Это не утверждение, а вывод из текста в описании (см. ссылку)

Почему же тогда схема

DXS-3326GSR+DEM-312GT2 -> [LC-разъём] <== линия ==> [разъём-SC] <- [url=[url=http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=13&id=413]DEM-310GM2[/url]+DES-132GB+DES-3326S

не имеет право на жизнь? По моему гораздо более законченное решение без всяких конвертеров внешних.

да, Вадим, Вы правы - я видимо просмотрел в сообщении DEM-310GM2
Думаю, описанная Вами схема будет работать без проблем.

_________________
С уважением, Карагезов Владислав


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 08:28 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 19, 2004 12:48
Сообщений: 45
Откуда: Тольятти
а я думаю написать заявку на предоставление оборудования на тест.
ибо при цене свича ~3800 и трансиверов по 250$ нельзя рисковать

_________________
Жизнь вообще вредная штука - от неё все умирают.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 08:34 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 19, 2004 12:48
Сообщений: 45
Откуда: Тольятти
Цитата:
имеют совершенно аналогичные оптические характеристики, различия только в форм факторах - первый SFP, второй - обычный GBIC. Это не утверждение, а вывод из текста в описании (см. ссылку)

а на dlink.com в таблицах совместимости у обоих модулей стоит примечание "работает только с такимже модулем", для 310gm2 написано "не использовать с другими SX GBIC"
Короче тест нужен ибо цена высока.

_________________
Жизнь вообще вредная штука - от неё все умирают.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 10:32 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс авг 17, 2003 12:18
Сообщений: 4387
Откуда: Moscow
Egoroff писал(а):
Цитата:
имеют совершенно аналогичные оптические характеристики, различия только в форм факторах - первый SFP, второй - обычный GBIC. Это не утверждение, а вывод из текста в описании (см. ссылку)

а на dlink.com в таблицах совместимости у обоих модулей стоит примечание "работает только с такимже модулем", для 310gm2 написано "не использовать с другими SX GBIC"
Короче тест нужен ибо цена высока.

Не совсем так, написано в таблице следующее:
* Must be paired with another DEM-310GM2 and/or DEM-312GT2, not for use with other SX GBICs
Т.е. DEM-310GM2 и DEM-312GT2 в паре работают.

_________________
С уважением, Карагезов Владислав


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 09:58 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 19, 2004 12:48
Сообщений: 45
Откуда: Тольятти
Возрождая старый трэд скажу,
описанная выше схема реально воплощена и нормально работает.
Но скоро будет очередное расширение, отсюда есть вопрос:
Зачем нужен вот такой модуль для DES3326S/SR:
"DEM-320GS -Модуль с 1 портом GBIC + 1 портом для стекирования"
Что он даёт? описания на сайте не нашлось :(
Собственно модуль DEM-320GH с двумя GBIC чем плох? зачем отдельный модуль? или по DEM-320GH стэк не возможен?

_________________
Жизнь вообще вредная штука - от неё все умирают.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 10:16 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс авг 17, 2003 12:18
Сообщений: 4387
Откуда: Moscow
Egoroff писал(а):
Возрождая старый трэд скажу,
описанная выше схема реально воплощена и нормально работает.
Но скоро будет очередное расширение, отсюда есть вопрос:
Зачем нужен вот такой модуль для DES3326S/SR:
"DEM-320GS -Модуль с 1 портом GBIC + 1 портом для стекирования"
Что он даёт? описания на сайте не нашлось :(
Собственно модуль DEM-320GH с двумя GBIC чем плох? зачем отдельный модуль? или по DEM-320GH стэк не возможен?

см. здесь пожалуйста:
http://www.dlink.ru/products/switches_table4.php

_________________
С уважением, Карагезов Владислав


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 11:24 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 19, 2004 12:48
Сообщений: 45
Откуда: Тольятти
Смотрел.
То что он совместим с имеющимися у меня DES3326s/sr я уже знаю.
Вопрос именно в том что даёт специальный порт для стэка?

_________________
Жизнь вообще вредная штука - от неё все умирают.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 11:33 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 19, 2004 12:48
Сообщений: 45
Откуда: Тольятти
2 Vladislav Karagezov
Вопрос напрямую связан с описанной здесь мной схемой
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=14759&highlight=
потому как планируется два стэка из вот такого набора оборудования: DES3326SR + DEM320GH + DEM312GT2

_________________
Жизнь вообще вредная штука - от неё все умирают.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 12:47 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс авг 17, 2003 12:18
Сообщений: 4387
Откуда: Moscow
Egoroff писал(а):
2 Vladislav Karagezov
Вопрос напрямую связан с описанной здесь мной схемой
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=14759&highlight=
потому как планируется два стэка из вот такого набора оборудования: DES3326SR + DEM320GH + DEM312GT2

напишите лучше по почте пожалуйста, чтобы не путаться в темах и задачах.

_________________
С уважением, Карагезов Владислав


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61