faq обучение настройка
Текущее время: Сб апр 27, 2024 19:16

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: DGS-3000-28XS питание через RPS
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2022 16:11 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт дек 17, 2010 11:38
Сообщений: 8
Здравствуйте
как можно в DGS-3000-28XS увидеть (через web,telnet, snmp ) идет питание через основной источник питания или через rps ?
какой принцип перехода на питание от rps ? когда там становится выше напряжение чем через основной источник?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3000-28XS питание через RPS
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2022 16:29 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пн июл 03, 2017 08:48
Сообщений: 237
Daniil_ писал(а):
Здравствуйте
как можно в DGS-3000-28XS увидеть (через web,telnet, snmp ) идет питание через основной источник питания или через rps ?
какой принцип перехода на питание от rps ? когда там становится выше напряжение чем через основной источник?

Добрый день.
Питание на RPS переходит, как только основное пропадает, посмотреть можно командой show device_status


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3000-28XS питание через RPS
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2022 16:40 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт дек 17, 2010 11:38
Сообщений: 8
судя из вывода команды, на каком питании работает?
Код:
Command: show device_status

    External Power: OK
    Right Fan     : OK


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3000-28XS питание через RPS
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2022 21:31 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт дек 17, 2010 11:38
Сообщений: 8
никто не знает?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3000-28XS питание через RPS
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2022 08:41 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пн июл 03, 2017 08:48
Сообщений: 237
Daniil_ писал(а):
никто не знает?

Посмотреть информацию о питании можно show environment, show device_status, также в логах коммутатора.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3000-28XS питание через RPS
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2022 19:26 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт дек 17, 2010 11:38
Сообщений: 8
судя по выводу команд, от какого питания питается свич?

Код:
DGS-3000-28XS:admin#show environment
Command: show environment

Temperature Trap State      : Enabled
Temperature Log State       : Enabled
External Power      : Active
Current Temperature(Celsius) :   27
High Warning Temperature Threshold(Celsius) :    79
Low Warning Temperature Threshold(Celsius)  :    11

DGS-3000-28XS:admin#show device_status
Command: show device_status

    External Power: OK
    Right Fan     : OK


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 190


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB