Добрый день!

Новый коммутатор:
Код:
Device Type                       : DGS-1210-52MP/ME
MAC Address                       : 34-0A-33-D4-8E-50
System Firmware Version           : 7.03.B039
System Hardware Version           : B1
System Serial Number              : TM4F108000040


Пустой, задействовано только два порта.
К нему подключается точка доступа Mikrotik CAP AC, которая поддерживает PoE 802.3af/at, но безуспешно: коммутатор не включает питание точки ни в портах 1-8, ни в портах с 9 по 48.
Если к коммутатору подключить устройство с поддержкой только 802.3af, то устройство работает в любом порту.

Та же точка успешно работает в коммутаторе DGS-1210-28P/ME/A1 в любом порту.

Патч-корд, которым подключается точка, проверен тысячу раз. Если точку запитать внешним инжектором, линк поднимается в 1G. В логе никаких сообщений касательно PoE нет. power_saving отключено.

Подскажите пожалуйста, что нам делать дальше? Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 12:27 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт июн 20, 2017 17:29
Сообщений: 368
Ответили на почту.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2021 22:44 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 11, 2021 22:43
Сообщений: 1
у меня же та же проблема.
прошу мне дать тоже ответ что делать.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2022 18:32 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт янв 17, 2019 16:34
Сообщений: 5
Valentina Gurtovaya писал(а):
Ответили на почту.

Приветствую!

Если Вы имеете ввиду ответ от местного представительства, то он не помог ничем. Проблема по-прежнему актуальна.
Точка была дополнительно проверена в Cisco Catalyst WS-3560X-48P - и там она работает.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2022 11:56 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн сен 19, 2022 11:48
Сообщений: 1
Добрый день.
Тоже столкнулся с такой же ситуацией.
Имею 2 новых коммутатора DGS-1210-52MPP/ME на обоих такая же картина.
Не включается ПОЕ на микротиковских точках (CAP AC)/
Пробовал обновлять прошивку до последней - результат нулевой.
Подскажите что делать ?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2022 13:43 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт июн 20, 2017 17:29
Сообщений: 368
Добрый день.

Мы провели исследование на совместимость работы серий DGS-1210 и ТД Mikrotik.
Устройства Mikrotik имеют особенность: пары 3,6 и пары 4,5(7,8) не изолированы, из-за чего перекрестное напряжение приводит к срабатыванию защиты от перенапряжения на устройствах DGS-1210, что влияет на обнаружение питающихся по PoE устройств.

Опираясь на это исследование, мы можем сделать вывод об аппаратной несовместимости данных устройств.

Для корректной работы Вы можете использовать двухпарный кабель, с ним проблем не должно быть, но скорость, соответственно будет 100Мбит/с.

Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2022 09:52 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт июл 18, 2014 10:10
Сообщений: 50
Valentina Gurtovaya писал(а):
Добрый день.

Мы провели исследование на совместимость работы серий DGS-1210 и ТД Mikrotik.
Устройства Mikrotik имеют особенность: пары 3,6 и пары 4,5(7,8) не изолированы, из-за чего перекрестное напряжение приводит к срабатыванию защиты от перенапряжения на устройствах DGS-1210, что влияет на обнаружение питающихся по PoE устройств.

Опираясь на это исследование, мы можем сделать вывод об аппаратной несовместимости данных устройств.

Для корректной работы Вы можете использовать двухжильный кабель, с ним проблем не должно быть, но скорость, соответственно будет 100Мбит/с.

Спасибо.

Несколько раз перечитал сообщение, но так и не понял следующее.
Что значит "пары не изолированы"? Какие-то контакты закорочены?
Почему с этими нестандартными, но весьма распространенными ТД не работают DGS-1210-52, но работают DGS-1210-28?
Как обстоят дела с поддержкой этих ТД другими устройствами D-Link?

И очень порадовал "двухжильный кабель" :)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2022 09:59 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт июн 20, 2017 17:29
Сообщений: 368
s68 писал(а):
Valentina Gurtovaya писал(а):
Добрый день.

Мы провели исследование на совместимость работы серий DGS-1210 и ТД Mikrotik.
Устройства Mikrotik имеют особенность: пары 3,6 и пары 4,5(7,8) не изолированы, из-за чего перекрестное напряжение приводит к срабатыванию защиты от перенапряжения на устройствах DGS-1210, что влияет на обнаружение питающихся по PoE устройств.

Опираясь на это исследование, мы можем сделать вывод об аппаратной несовместимости данных устройств.

Для корректной работы Вы можете использовать двухжильный кабель, с ним проблем не должно быть, но скорость, соответственно будет 100Мбит/с.

Спасибо.

Несколько раз перечитал сообщение, но так и не понял следующее.
Что значит "пары не изолированы"? Какие-то контакты закорочены?
Почему с этими нестандартными, но весьма распространенными ТД не работают DGS-1210-52, но работают DGS-1210-28?
Как обстоят дела с поддержкой этих ТД другими устройствами D-Link?

И очень порадовал "двухжильный кабель" :)


Прошу прощения, имелся в виду двухпарный кабель на 100Мбит.
Несовместимость существует с сериями DGS-1210 Web Smart, /ME и /FL


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2022 10:40 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт июл 18, 2014 10:10
Сообщений: 50
А насчёт "пары не изолированы" поясните?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB