faq обучение настройка
Текущее время: Вт мар 19, 2024 14:12

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: DGS-1210-52MP/ME/A1, не включается PoE Cisco 8941
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2021 06:59 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб окт 18, 2008 05:31
Сообщений: 8
Добрый день.

Проблема с питанием по PoE, телефона Cisco 8941. В то же время, телефоны Cisco 7942G и 9971, точка доступа Cisco AIR-CAP3602I-R-K9, работают без проблем.

Коммутатор:
Код:
Device Type                       : DGS-1210-52MP/ME
MAC Address                       : 10-62-EB-49-67-D2
System Boot Version               : 1.00.023
System Firmware Version           : 6.14.B039
System Hardware Version           : A1
System Serial Number              : S37D1GC000027


Текущее состояние PoE на коммутаторе:
Код:
Power Limit                       : 370.0
Power Consumption                 : 45.0
Power Remained                    : 325.0
Power Disconnection Method        : Deny low priority port
Detection Legacy PD               : Enabled


Из особенностей коммутатора, не давно выгорел 5 и 6-й порт. 6-й порт полностью не работает, ни данные, ни PoE. В 5-м не передаются данные, и не работает PoE для всех телефонов, кроме проблемного. То есть если в 5-й воткнуть любое устройство кроме проблемного, то оно не включится, а если воткнуть то с скоторым у нас сейчас проблема, оно включится (но данные не будут передаваться).
Рассматривать пример, будем только с полностью рабочими портами.

Для Cisco 7942G, в datasheet прописано следующее: "Supports IEEE 802.3af PoE (Class 2)". На самом телефоне 48V 0.38A
Для Cisco 9971, в datasheet прописано следующее: "IEEE Power over Ethernet 802.3af and 802.3at supported, class 4. The 9971 is compatible with both class 3 and class 4 IEEE PoE switch blades and...". На самом телефоне, к сожалению, нет данных по питанию.
Для Cisco AIR-CAP3602I-R-K9, в datasheet прописано следующее, PoE+ 802.3at, PoE 802.3af, от 15,4Вт до 22Вт в зависимости от режима работы, наличие модулей. На самой точки доступа написано 48V 350mA

Теперь проблемный телефон, Cisco 8941. В datasheet написано "The phones can receive power from IEEE 802.3af-compliant blades. The phone is PoE Class 1.". На самом телефоне 48V 0.375A.
По мощности, телефон один из самых менее требовательных. То есть скорее всего, какие то настройки, а не не хватка питания. В логи, Dlink ни чего не пишет. Если переключить на передней панели индикацию портов с Link на PoE, то тот порт, в который вставили 8941, начинает светится ораньжевым - "PoE Failure".

Какие ещё действия производили:
1. Пробовали все порты на коммутаторе, кроме не рабочих, 5 и 6.
2. Пробовали оба экземпляра Cisco 8941 в другом коммутаторе, Cisco Catalyst 2960-48PST-S, работают успешно.
3. Включали/выключали "Detection Legacy PD"
4. Пробовали выставлять разные классы PoE.
5. Включали телефоны, в такой же коммутатор DGS-1210-52MP/ME, но со всеми рабочими портами. Телефоны не включаются.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB