Добрый день!
Все коммутаторы
DGS-3420-28TC, Hardware Version B1, Firmware Version Build
3.03.B003Имеем кольцо из 9 коммутаторов на технологии ERPS через 10G порты.
Также вне кольца собран физический стек из 4 коммутаторов.
Кольцо и стек работают без нареканий.
Разбираем кольцо, полностью вычищаем конфигурацию.
При попытке создания кольца, одним из звеньев которого является физический стек, получаем блокировку в момент настройки ERPS на стеке. Стек НЕ является RPL Owner
Конфиги:
Конфигурация RPL Owner
create erps raps_vlan 41
config erps raps_vlan 41 ring_port west 27
config erps raps_vlan 41 ring_port east 25
config erps raps_vlan 41 rpl_port west
config erps raps_vlan 41 rpl_owner enable
config erps raps_vlan 41 protected_vlan add vlanid 1-40,42-4094
config erps raps_vlan 41 timer holdoff_time 0 guard_time 500 wtr_time 5
config erps raps_vlan 41 state enable
config erps log enable
config erps trap disable
enable erps
Конфигурация, типичная для прочих коммутаторов в кольце
create erps raps_vlan 41
config erps raps_vlan 41 ring_port west 26
config erps raps_vlan 41 ring_port east 25
config erps raps_vlan 41 rpl_port none
config erps raps_vlan 41 rpl_owner disable
config erps raps_vlan 41 protected_vlan add vlanid 1-40,42-4094
config erps raps_vlan 41 timer holdoff_time 0 guard_time 500 wtr_time 5
config erps raps_vlan 41 state enable
config erps log enable
config erps trap disable
enable erps
Конфигурация на стеке
create erps raps_vlan 41
config erps raps_vlan 41 ring_port west 4:25
config erps raps_vlan 41 ring_port east 4:26
config erps raps_vlan 41 rpl_port none
config erps raps_vlan 41 rpl_owner disable
config erps raps_vlan 41 protected_vlan add vlanid 1-40,42-4094
config erps raps_vlan 41 timer holdoff_time 0 guard_time 500 wtr_time 5
config erps raps_vlan 41 state enable
config erps log enable
config erps trap disable
enable erps
Является ли такая конфигурация поддерживаемой и в чем может быть проблема?
Может ли быть проблема в отображаемой версии протокола ERPS?
Для одиночных коммутаторов ERPS Global Version :
G.8032v1Для физического стека ERPS Global Version :
G.8032v2Второй момент, настроить ERPS через WEB-интерфейс практически невозможно, заданные параметры не соответствуют тому, что получает коммутатор.