Доброго времени суток, знатоки.
Есть пачка коммутаторов DGS-3420-28SC/UPS и всяких разных DGS-1210-XX/ME/UPC
Возник вопрос, как мониторить состояние заряда батарейки, а так же с какого источника питания сейчас работает коммутатор?
Думаю для каких целей это дело объяснять не надо, и так очевидно. Мониторить планирую заббиксом.
Идентифицировать MIB не удалось, в CLI команд для просмотра не обнаружено.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2020 18:54 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 02, 2013 09:13
Сообщений: 7
В общем то комманды найдены, однако они бесполезны, коммутатор работает с батарейки, но при этом пишет fail и на внутренний и на внешний источник питания:

DGS-3420-28SC:admin#show device_status
Command: show device_status

Internal Power: Fail
External Power: Fail
Right Fan : OK

DGS-3420-28SC:admin#show environment
Command: show environment

Internal Power : Fail
External Power : Fail
Right Fan 1 : Speed Low (3000 RPM)
Right Fan 2 : Speed Low (3000 RPM)
Current Temperature(Celsius) : 21
Fan High Temperature Threshold(Celsius) : 40
Fan Low Temperature Threshold(Celsius) : 35
High Warning Temperature Threshold(Celsius) : 79
Low Warning Temperature Threshold(Celsius) : 11

DGS-3420-28SC:admin#


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2020 04:05 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт июн 11, 2004 03:36
Сообщений: 315
пробовал как то на нескольких разных коммутаторах через разъём доб блока питания - прекрасно всё срабатывает только там нужно учитывать что сигналы помоему разные (экстернал фэйл и интернал фэйл) один подтягивается резистором на плюс второй на минус.... хотя я могу и ошибаться... но точно помню что с первого раза у меня тоже не получалось...

есть второй наипростейший вариант мониторинга работающий на ЛЮБОМ коммутаторе - берём обычный эзернет порт убираем из всех вланов (чтоб через него данные не ходили) вешаем на него реле на контактами чтоб содавалась петля а катушкой на 220 включаем в 220 - получаем датчик наличия 220в с событием портап портдаун .... так же можно подключить датчик герконовый на открытие..... на низкий заряд батареи.... и т.д.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2020 18:04 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 02, 2013 09:13
Сообщений: 7
Официальный ответ представителей технической поддержки D-Link:
"На коммутаторах DGS-3420-28SC/UPS и других моделях /UPS - мониторить состояние источника питания невозможно, ни в CLI, ни по SNMP"


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB