faq обучение настройка
Текущее время: Пт май 10, 2024 13:50

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2018 08:59 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 10:57
Сообщений: 69
В эксплуатации имеется 50+ коммутаторов DGS-1210-10P/ME/B1
Очень часто встречается такая проблема, что после фантомного отключения электропитания на узле (в среднем к узлу подключено 4+ камеры).
Стартуют только любые 3 камеры (например 2,3,4 порты).
Если отключить POE на портах (2,3,4) сохраниться и ребутнуть коммутатор то заведутся камеры подключенные к портам (1,5,6).
После начинаются танцы с бубнами, заканчивается заменой коммутатора иногда 2-4 коммутатора меняем, т.е. прямо из коробки наблюдается такая проблема.
Длины кабелей от 20 до 60 метров.
Камеры Beward RVI Keno Hikvision.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 11:34 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
Попробуйте включить опцию legacy_pd а также вручную выставить power_limit на портах.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 11:54 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 10:57
Сообщений: 69
Artem Kolpakov писал(а):
Попробуйте включить опцию legacy_pd а также вручную выставить power_limit на портах.

:D всевозможные танцы с бубнами выполняли...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 13:52 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
Что говорят выводы show poe ports, show poe system после установки вручную значений power limit?
Вы каким-то образом в итоге добиваетесь работы всех камер?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 11:26 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 10:57
Сообщений: 69
Artem Kolpakov писал(а):
Что говорят выводы show poe ports, show poe system после установки вручную значений power limit?
Вы каким-то образом в итоге добиваетесь работы всех камер?

делаю так:
con poe po 1-8 s d d d
save
rebo f
con poe po 1 s e d d
жду 1-3 мин
con poe po 2 s e d d
жду 1-3 мин
con poe po 3 s e d d
жду 1-3 мин
con poe po 4 s e d d
жду 1-3 мин
con poe po 5 s e d d
жду 1-3 мин
con poe po 6 s e d d
save
Иногда приходится по 3-5 раз ребутунуть иногда приходится включить legacy_pd иногда отключить legacy_pd. Как-то так...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2024 07:52 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт фев 06, 2024 07:27
Сообщений: 1
Имеем 4 коммутатора DGS-1210-10P/ME/A1 прошивка 6.13.B010 , проблема также с POE питанием, ну про подключение Микротиковских точек WiFi прочитал, а у нас проблема в видеокамерами - подключено 3 видеокамеры,
выкл. POE на порте через WEB, а камера не выключается(изображение не пропало), далее выключаем порт и включаем порт(изображение пропало и больше не появляется) включение Poe на этом порту ни к чему не приводит.
Выключаем poe на всех портах и вкл. его обратно, две камеры из трех поднимаются, 3-ая ни в какую. Ребутнул устройство, все поднялось.
Какая прошивка исправила проблеммы Poe? , хотел скачать с оф.сайта, но там четкое предупреждение о недопустимости ставить прошивку с различием более 10 версий (последние цифры в номере прошивки)
Моя прошивка 6.13.B010 на сайте 6.14.B061 (Исправлена проблема с отключением poe на портах) какая последовательность перепрошивки и где взять промежуточные версии прошивок??


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2024 09:32 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пн июл 03, 2017 08:48
Сообщений: 237
Aleksey7641 писал(а):
Имеем 4 коммутатора DGS-1210-10P/ME/A1 прошивка 6.13.B010 , проблема также с POE питанием, ну про подключение Микротиковских точек WiFi прочитал, а у нас проблема в видеокамерами - подключено 3 видеокамеры,
выкл. POE на порте через WEB, а камера не выключается(изображение не пропало), далее выключаем порт и включаем порт(изображение пропало и больше не появляется) включение Poe на этом порту ни к чему не приводит.
Выключаем poe на всех портах и вкл. его обратно, две камеры из трех поднимаются, 3-ая ни в какую. Ребутнул устройство, все поднялось.
Какая прошивка исправила проблеммы Poe? , хотел скачать с оф.сайта, но там четкое предупреждение о недопустимости ставить прошивку с различием более 10 версий (последние цифры в номере прошивки)
Моя прошивка 6.13.B010 на сайте 6.14.B061 (Исправлена проблема с отключением poe на портах) какая последовательность перепрошивки и где взять промежуточные версии прошивок??

Добрый день.
Отправил прошивки на почту


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2024 12:13 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 10, 2024 12:06
Сообщений: 3
It seems like the issue might be related to power allocation or possibly a firmware/software glitch. Try updating the firmware of the DGS-1210-10P/ME/B1 switches to the latest version. Additionally, ensure that the power budget of the switches can adequately support the connected cameras, considering the cable lengths. If the problem persists, contacting technical support for further assistance and possibly considering alternative switch models might be necessary to resolve the issue effectively.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB