Приветствую,
есть стэк из 3х DGS-3420-28SC:
Цитата:
DGS-3420-28SC:admin#show stack_information 
Command: show stack_information
Topology            : Duplex_Chain
My Box ID           : 1
Master ID           : 1
BK Master ID        : 2
Box Count           : 3
Force Master Role   : Enabled
Trap State          : Enabled
Log State           : Enabled
Box User                         Prio-                 Prom     Runtime  H/W
ID  Set     Type           Exist rity        MAC       version  version  version
--- ---- ----------------- ----- --- ----------------- -------- --------- ------
1   Auto DGS-3420-28SC     Exist  0  AC-F1-DF-91-0C-00 1.00.006 1.76.B014 A2
2   User DGS-3420-28TC     Exist 10  78-54-2E-C0-60-00 1.00.006 1.76.B014 A2
3   User DGS-3420-28TC     Exist 20  10-BE-F5-F3-DC-00 1.00.006 1.76.B014 B1
4   -    NOT_EXIST         No   
5   -    NOT_EXIST         No   
6   -    NOT_EXIST         No   
7   -    NOT_EXIST         No   
8   -    NOT_EXIST         No   
9   -    NOT_EXIST         No                                                   
10  -    NOT_EXIST         No   
11  -    NOT_EXIST         No   
12  -    NOT_EXIST         No
Раньше как-то не пробовал снимать статистику по портам стэка на коротком временном промежутке, снимал раз в 1мин и этого хватало. А тут недавно пришлось мониторить порт , что называется в он-лайне, ну буквально обращаться за счетчиками SNMP раз в 1с и увидел интересную картину.
Если смотреть счетчики на мастере, то они изменяются согласно прошедшему через порт трафику. Если смотреть на слейвах, то счетчики портовые меняются через несколько больший интервал, чем 1с.
Буквально, раз в 3-4 секунды, и в этом промежутке они замирают, хотя они не блочатся и их можно забрать через SNMP , но их значения на интервале 3-4 сек на слейве остаются одними и теми же.
Картинка на порту слейва примерно такая:
[img]
http://uploads.ru/0vP9f.gif[/img]
Кто-нибудь может мне объяснить , почему у счетчиков на портах слейвов такое поведение? Почему они не меняются в течение 3-4сек, а у мастера меняются?
PS. Графики смотрел и stg, и flowalyzerом, и в Zabbix, и через WEB-морду, и через CLI рефрешил )
Такое же поведение счетчиков и у слейвов в стэке DGS-3120, проверял.