 Заголовок сообщения: DES-3200-28/C1/ME сухие контакты
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 13:12 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 12:50
Сообщений: 282
Откуда: Санкт-Петербург
Скажите пожалуйста, а у разъема "сухие контакты" есть какое-нибудь обозначение/тип ? Или где приобрести "маму"?
Где найти распиновку этого разъема и типовые схемы подключения.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28/C1/ME сухие контакты
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 10:24 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 12:50
Сообщений: 282
Откуда: Санкт-Петербург
Где найти информацию о сухих контактах для DES-3200-28/C1/ME ?
Или это декоративный элемент ?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28/C1/ME сухие контакты
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 14:25 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
Описание


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28/C1/ME сухие контакты
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 15:28 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 12:50
Сообщений: 282
Откуда: Санкт-Петербург
Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28/C1/ME сухие контакты
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 12:40 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
Пожалуйста.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28/C1/ME сухие контакты
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 22:05 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс май 22, 2005 10:19
Сообщений: 895
Откуда: Moscow
кстати, для подключения датчиков можно использовать любой свич, умеющий snmp.
для одиночного датчика - соединяете вместе 1 и 3 контакт Ethernet-порта, а контакт включаете между 2 и 6.
когда контакт замыкается - на порту зажигается линк. только надо вынуть его из всех вланов и отключить loopdetect, разумеется.

можно пойти дальше - прицепить два датчика на стомегабитный, и даже четыре датчика на гигабитный порт.
но для выявления их состояния уже надо будет смотреть результат команды cable_diag


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28/C1/ME сухие контакты
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 09:22 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
Отличное решение


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28/C1/ME сухие контакты
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 16:37 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 12:50
Сообщений: 282
Откуда: Санкт-Петербург
RDC писал(а):
кстати, для подключения датчиков можно использовать любой свич, умеющий snmp.
для одиночного датчика - соединяете вместе 1 и 3 контакт Ethernet-порта, а контакт включаете между 2 и 6.
когда контакт замыкается - на порту зажигается линк. только надо вынуть его из всех вланов и отключить loopdetect, разумеется.

Нет смысла использовать колхоз с езернет-портом когда есть сухие контакты.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB