faq обучение настройка
Текущее время: Пн июл 21, 2025 05:16

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 12:06 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср апр 05, 2006 18:52
Сообщений: 24
Откуда: Электросталь
Добрый день!
Настроил на тестовом коммутаторе traffic control.
Данные следующие:
action shutdown
broadcast_threshold 1000
countdown 3
time_interval 5

uni- и multicast не включал

Далее эмулирую шторм. По логам вижу, что фильтр отрабатывает, но вновь поднимает порт. И все повторяется по циклу.

Читаю мануал:
countdown - (Optional) Timer for shutdown mode. If a port enters the shutdown Rx state and this timer runs out, port will be shutdown forever. The parameter is not applicable if “drop” (mode) is specified for the “action” parameter.
<min 0> - 0 disables the forever state, meaning that the port will not enter the shutdown forever state.
<min 3-30> - Enter the countdown timer value here. This value must be between 3 and 30.
disable – Specify that the countdown timer will be disabled.

И никак не могу понять, когда же наступит момент "Shutdown forever", чтобы порт не поднимался.
Подскажите, что я делаю не так. Возможно не правильно понял принцип работы контроля.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 12:36 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 17:56
Сообщений: 209
Откуда: Донецк
countdown = disable, если порт надо выключать сразу по достижению порогового значения, (как у Cisco, например)
Время повторного включения определяется параметром auto_recover_time.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 12:49 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср апр 05, 2006 18:52
Сообщений: 24
Откуда: Электросталь
passer писал(а):
countdown = disable, если порт надо выключать сразу по достижению порогового значения, (как у Cisco, например)
Время повторного включения определяется параметром auto_recover_time.


Спасибо. А, что делает countdown?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 13:15 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 17:56
Сообщений: 209
Откуда: Донецк
Цитата:
The Count Down timer is set to determine the amount of time, in minutes, that the Switch will wait before shutting down the port that is experiencing a traffic storm. This parameter is only useful for ports configured as Shutdown in their Action field and therefore will not operate for hardware-based Traffic Control implementations. The possible time settings for this field are 0 and 3 to 30 minutes. To disable this feature select the Disable option.
Вообще фича вредная в некоторых случаях, особенно если шторм не постоянный, а дискретный с периодичностью в пару-тройку минут.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 14:05 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср апр 05, 2006 18:52
Сообщений: 24
Откуда: Электросталь
Т. е. он запускает таймер до отключения порта, на котором обнаружен шторм? Тогда совсем ничего не понимаю. Я ждал 3 минуты, порт не погас, а продолжал периодически поднимать Rx.
Поставил countdown в disable и все заработало так как я хотел.
Не понимаю тогда суть этого параметра.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 14:21 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн июл 07, 2014 08:03
Сообщений: 23
3120

config traffic control 3-24 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 1024 countdown 0 time_interval 5
config traffic control auto_recover_time 5
config traffic trap both
config traffic control log state disable
config multicast vlan_filtering_mode all filter_unregistered_groups

Работающая конфигурация. На аплинках отключен, логирование опционально, я отключаю. Мод исключительно дроп, прекрасно дропаются, не вижу смысла гасить порт.
Если ниже что - то имеется под 3120 то значения 128 для клиентов, 1024 для аплинков.
Ну или можете посчитать трафик внутри вланов, это будет правильнее. Ну и специфика, что используете.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 14:23 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн июл 07, 2014 08:03
Сообщений: 23
lekraft писал(а):
3120

config traffic control 3-24 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 1024 countdown 0 time_interval 5
config traffic control auto_recover_time 5
config traffic trap both
config traffic control log state disable
config multicast vlan_filtering_mode all filter_unregistered_groups

Работающая конфигурация. На аплинках отключен, логирование опционально, я отключаю. Мод исключительно дроп, прекрасно дропаются, не вижу смысла гасить порт.
Если ниже что - то имеется под 3120 то значения 128 для клиентов, 1024 для аплинков.
Ну или можете посчитать трафик внутри вланов, это будет правильнее. Ну и специфика, что используете.


А вообще проблем с функцией не наблюдал, ни на 3627 ни на 3620 ни на 3120 ни на 3200 линейке.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 13:33 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 30, 2006 12:45
Сообщений: 7
lekraft писал(а):
... проблем с функцией не наблюдал, ни на 3627 ни на 3620 ни на 3120 ни на 3200 линейке.

Проблема одна есть - не видно на каком порту unicast storm, пакеты тихо дропаются и всё...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 180


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB