faq обучение настройка
Текущее время: Вт июл 22, 2025 01:26

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: MSTP
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 10:09 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 26, 2015 10:00
Сообщений: 3
Добрый день,

есть несколько вопросов
1. верно ли, что каждый инстанс MSTP работает, используюя RSTP, соответственно в каждом инстансе не более 15 устройств?
2. какое количество инстансов возможно на DGS-3120-24SC (fw4.03.B006), DES-3526(fw 6.20.B21), DES-3028(fw 2.94.B07), DES-1228/ME(fw 2.60.B005)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: MSTP
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 11:03 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Ср апр 23, 2014 12:45
Сообщений: 1017
1. Количество устройств выбирается в зависимости от значения параметра Max Hops.
2. DGS-3120-24SC - 16, DES-3526 - 4, DES-3028 - 4 (на прошивке R3.X - 8 ), DES-1228/ME - 8


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: MSTP
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 09:07 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 26, 2015 10:00
Сообщений: 3
Спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: MSTP
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 10:28 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Ср апр 23, 2014 12:45
Сообщений: 1017
Пожалуйста.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: MSTP
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 19:56 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 26, 2015 10:00
Сообщений: 3
Появился еще один вопрос:
есть схема с одним центральным свитчом и несколькими кольцами ("лепестками"), в которых он должен выступать рутом.
В каждом кольце на каждый коммутатор отдаются отдельные вланы для пользователей, тут нет проблем с разнесением по инстансам.
Но нюанс в том, что есть один влан с управлением, который еще как то можно тоже разбить на разные и сбриджевать на вышестоящем маршрутизаторе, и есть влан ISM, который в любом случае один на всю сеть, и что делать с ним не очень ясно, исходя из условия, что вланы в кольцах не должны пересекаться.
Так вот внимание вопрос: если делать на каждое кольцо отдельный инстанс, а потом сделать отдельный инстанс на управление + ISM - должно ли это работать? Если нет - какие-то варианты решения топологии на MSTP есть?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: MSTP
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 13:49 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Ср апр 23, 2014 12:45
Сообщений: 1017
Да, на управление отдельный instance.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB