 Заголовок сообщения: DES-1005AE1E
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 10:29 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 26, 2015 10:13
Сообщений: 11
Из руководства по эксплуатации " Если компьютер не подключен к порту, или подключенный компьютер выключен, то порт автоматически переходит в спящий режим, существенно снижая потребляемую этим портом энергию, при этом не прерывая работу сети. Кроме того, коммутатор автоматически определит длину подключаемых Ethernet-кабелей и отрегулирует соответствующим образом их потребление энергии, не повлияв при этом на производительность."
Вопрос.1. Каким образом происходит определение подключен-отключен компьютер.
2. Как и когда определяется длина подсоединенных кабелей и сколько раз.
Приборы ( несколько ) используются в системе автоматизации для связи между собой контроллеров и периодически теряют связь между портами - от 2х-3х раз в час до 1-го за 2 недели.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-1005AE1E
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 12:41 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Ср апр 23, 2014 12:45
Сообщений: 1017
Подобные проблемы связаны с функцией энергосбережения. Коммутатор неуправляемый, с ним ничего сделать нельзя. Попробуйте обновить драйвера на сетевых интерфейсах устройств, подключенных к коммутатору, также попробуйте отключить энергосбережение на сетевых интерфейсах(если это возможно).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-1005AE1E
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 16:14 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 26, 2015 10:13
Сообщений: 11
Подскажите какую либо подобную модель лишенную этого недостатка.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-1005AE1E
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 16:16 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Ср апр 23, 2014 12:45
Сообщений: 1017
Смотрите коммутаторы, не имеющие функцию энергосбережения.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-1005AE1E
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 20:07 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 26, 2015 10:13
Сообщений: 11
Это понятно. А в цепочке д-линк есть подобные?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB