предисловие: по необходимости меняем часть коммутаторов, построенных кольцами на DES-1210-28/ME B2 по 6.02.B036
проблема1 : при включении в уже существующее кольцо с другими коммутаторами (протокол rstp) , коммутатор впадает в какой-то защитный режим.
(перестает работать stp, следующие за ним коммутаторы как правило ставят на порт светящий на этот dlink - discarding ; помогает только подключение консолью к коммутатору, после этого коммутатор "оживает" , stp срабатывает и всё ок, до поры до времени.
как правило ставим на кольца с zyxel 3124-4f или huawei 2326ei - везде где включаем коммутаторы - надо подключаться консолью. при вставлении в эти кольца zyxel 3124-4f или huawei 2326ei или dlink des3200 - проблем не возникает.
баг проверен и проявляется на прошивках , - DES-1210-28-B2-6-01-B053.hex , DES-1210-28-B2-6-02-B036.hex.
предположительно проблема в safeguard_engine - отключили его, но все равно проблема ОСТАЛАСЬ.
конфиг который используем прикрепил
настройки на хуавеях для рстп стандартные, привожу пример настроек:
Код:
stp mode rstp
stp bpdu-protection
stp pathcost-standard legacy
stp enable
CIST Bridge :32768.0025-9e9c-23c8
Bridge Times :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
CIST Root/ERPC :0 .0019-cbdc-c437 / 20
CIST RegRoot/IRPC :32768.0025-9e9c-23c8 / 0
CIST RootPortId :128.25
BPDU-Protection :Enabled
TC or TCN received :186
TC count per hello :0
STP Converge Mode :Normal
Time since last TC :1 days 4h:46m:45s
----[Port25(GigabitEthernet0/0/1)][FORWARDING]----
Port Protocol :Enabled
Port Role :Root Port
Port Priority :128
Port Cost(Legacy) :Config=auto / Active=20
Designated Bridge/Port :0.0019-cbdc-c437 / 128.7
Port Edged :Config=default / Active=disabled
Point-to-point :Config=auto / Active=true
Transit Limit :51 packets/hello-time
Protection Type :None
Port STP Mode :RSTP
Port Protocol Type :Config=auto / Active=dot1s
PortTimes :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s RemHop 0
TC or TCN send :23
TC or TCN received :172
BPDU Sent :24
TCN: 0, Config: 0, RST: 24, MST: 0
BPDU Received :2902586
TCN: 0, Config: 0, RST: 2902586, MST: 0
----[Port26(GigabitEthernet0/0/2)][FORWARDING]----
Port Protocol :Enabled
Port Role :Designated Port
Port Priority :128
Port Cost(Legacy) :Config=auto / Active=20
Designated Bridge/Port :32768.0025-9e9c-23c8 / 128.26
Port Edged :Config=default / Active=disabled
Point-to-point :Config=auto / Active=true
Transit Limit :51 packets/hello-time
Protection Type :None
Port STP Mode :RSTP
Port Protocol Type :Config=auto / Active=dot1s
PortTimes :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s RemHop 20
TC or TCN send :322
TC or TCN received :14
BPDU Sent :2866560
TCN: 0, Config: 0, RST: 2866560, MST: 0
BPDU Received :17
TCN: 0, Config: 0, RST: 17, MST: 0
"
Возможные побочные эффекты:После того как коммутатор переключится в режим exhausted при настроенном строгом режиме, административный доступ к коммутатору будет недоступен, так как в этом режиме отбрасываются все ARP-запросы. В качестве решения можно предложить указать MAC-адрес коммутатора в статической ARP-таблице управляющей рабочей станции, для того чтобы она могла напрямую обратиться к интерфейсу управления коммутатором без отсылки ARP-запроса.
Для коммутаторов L2/L3, переход в режим exhausted не будет влиять на коммутацию пакетов на уровне L2.
Для коммутатора L3, при переходе в строгий режим exhausted, не только административный доступ будет недоступен, но и связь между подсетями может быть нарушена тоже, поскольку будут отбрасываться ARP-запросы на IP-интерфейсы коммутатора тоже.
Преимуществом нестрогого режима exhausted является то, что в нём он не просто отбрасываются все ARP-пакеты или пакеты IP-широковещания, а динамически изменяется полоса пропускания для них. Таким образом даже при серьёзной вирусной эпидемии, коммутатор L2/L3 будет доступен по управлению, а коммутатор L3 сможет обеспечивать взаимодействие между подсетями.
"
=================
MAC Address : C0-A0-BB-60-B0-D9
IP Address : х.х.х.х(Manual)
VLAN Name : NMS
Subnet Mask : 255.255.254.0
Default Gateway : y.y.y.y
System Boot Version : 1.00.003
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 6.02.B036
System Hardware Version : B2