faq обучение настройка
Текущее время: Вс июл 27, 2025 15:32

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC. Error in SNMP and SNTP
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 17:31 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср ноя 02, 2005 14:17
Сообщений: 99
Откуда: Самара
Имеем аппарат:
Скрытый текст: показать
Цитата:
Command: show switch

Device Type : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID : 1
MAC Address : D8-FE-E3-8B-50-20
IP Address : хххххххх (Manual)
VLAN Name : vi_ххх
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 3.00.022
Hardware Version : A2
Firmware Type : EI
Serial Number : R3143D7000530
System Name :
System Location :
System Uptime : 0 days, 21 hours, 57 minutes, 56 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
SNMP : Enabled
SSL Status : Disabled
SSH Status : Disabled
802.1X : Disabled
Jumbo Frame : Off
CLI Paging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Enabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Enabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Disabled


В доках к нему сказано что:
Вложение:
dl.PNG
dl.PNG [ 26.15 KiB | Просмотров: 1362 ]

"The value is always blockByAddrBind. This entry will be deleted when the value is set to 'delete'."

На свиче:
Цитата:
snmpwalk -v2c -c aga -On 172.20.х.х .1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.2.1
.1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.2.1.1.303.172.241.223.14.178.211 = INTEGER: 303
.1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.2.1.2.303.172.241.223.14.178.211 = Hex-STRING: AC F1 DF 0E B2 D3
.1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.2.1.3.303.172.241.223.14.178.211 = STRING: "vi_хххх"
.1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.2.1.4.303.172.241.223.14.178.211 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.2.1.7.303.172.241.223.14.178.211 = INTEGER: 1

Соотвествеено, пытаемся удалить блок командой
Код:
snmpset -v2c -c aga1 172.20.х.х .1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.2.1.5.303.172.241.223.14.178.211 i 3

и получаем отлуп:
Код:
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.2.1.5.303.172.241.223.14.178.211


Как решить ?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC. Error in SNMP and SNTP
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 17:44 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср ноя 02, 2005 14:17
Сообщений: 99
Откуда: Самара
И вторая проблема, на этом-же аппарате:
Цитата:
Command: show sntp

Current Time Source : IPv4 Primary SNTP Server
SNTP Status : Enabled
IPv4 Primary SNTP Server : 172.20.х.х
IPv4 Secondary SNTP Server: None
IPv6 Primary SNTP Server : None
IPv6 Secondary SNTP Server: None
SNTP Poll Interval : 720 sec

DGS-3120-24SC:admin#sh time
Command: show time

Current Time Source : IPv4 Primary SNTP Server
Boot Time : 29 Nov 2013 20:27:03
Current Time : 30 Nov 2013 18:32:25
Time Zone : GMT +04:00
Daylight Saving Time : Disabled
Offset In Minutes : 60
Repeating From : Apr 1st Sun 00:00
To : Oct last Sun 00:00
Annual From : 29 Apr 00:00
To : 12 Oct 00:00



Все показания верные.
+ имеем такие настройки syslog:

Цитата:
Command: show syslog

Syslog Global State: Enabled

DGS-3120-24SC:admin#sh syslog h
Command: show syslog host

Syslog Global State: Enabled

Host 1
IP Address : 172.20.х.х
Severity : Informational(6)
Facility : Local0
UDP Port : 514
Status : Enabled

Total Entries : 1

Тоже все верно.

А вот на сервер syslog сообщения прилетают с разницей в штампе времени в 4 часа. Т.е. не учитывается параметр Time Zone.
В логах свичи:
Скрытый текст: показать
Command: show log

Index Date Time Level Log Text
----- ---------- -------- ------- ----------------------------------------------
42 2013-11-30 18:15:39 INFO(6) Unit 1, Configuration saved to flash (Username: х.х, IP: 172.х.х.х)
41 2013-11-30 18:15:12 WARN(4) Unauthenticated IP-MAC address and discarded by IMPB(IP:<172.2х.х.20>, MAC:<AC-F1-DF-0E-B2-D3>, Port<1:1>)
40 2013-11-30 18:10:56 INFO(6) Successful login through Telnet (Username:х.х, IP: 172.х.х.х)
39 2013-11-30 18:05:22 INFO(6) Telnet session timed out (Username: х.х,IP: 172.х.х.х)
38 2013-11-30 17:55:22 WARN(4) Unauthenticated IP-MAC address and discarded by IMPB(IP:<172.2х.х.х>, MAC:<AC-F1-DF-0E-B2-D3>, Port<1:1>)
37 2013-11-30 17:54:53 INFO(6) Unit 1, Configuration saved to flash (Username: х.х, IP: 172.х.х.х)
36 2013-11-30 17:53:00 INFO(6) Unit 1, Configuration saved to flash (Username: х.х, IP: 172.х.х.х)
35 2013-11-30 17:45:17 WARN(4) Unauthenticated IP-MAC address and discarded by IMPB(IP:<172.2х.х.х>, MAC:<AC-F1-DF-0E-B2-D3>, Port<1:1>)

На Сислог-сервере:
Скрытый текст: показать
2013-11-30 14:15:39 Unit 1, Configuration saved to flash (Username: х.х, IP: 172.х.х.х)
2013-11-30 14:15:12 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by IMPB(IP:<172.х.х.х>, MAC:<AC-F1-DF-0E-B2-D3>, Port<1:1>)
2013-11-30 14:05:22 Telnet session timed out (Username: х.х, IP: 172.х.х.х)
2013-11-30 13:34:56 Logout through Telnet (Username: х.х, IP: 172.х.х.х)
2013-11-30 13:45:08 Successful login through Telnet (Username: х.х, IP: 172.х.х.х)
2013-11-30 13:45:17 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by IMPB(IP:<172.х.х.х>, MAC:<AC-F1-DF-0E-B2-D3>, Port<1:1>)
2013-11-30 13:53:00 Unit 1, Configuration saved to flash (Username: х.х, IP: 172.х.х.х)
2013-11-30 13:54:53 Unit 1, Configuration saved to flash (Username: х.х, IP: 172.х.х.х)


Рядом стоит DGS-3420 с такими-же настройками и все работает как положено.

Как исправить ?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC. Error in SNMP and SNTP
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 09:35 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
Я отпишу о проблемах в ШК и дам знать, как будут новости.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC. Error in SNMP and SNTP
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 12:36 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
1. Используйте OID
1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.2.1.7
и значение параметра 6.
Все записи одним OID удалить нельзя - проходимся snmpwalk, затем по одной удаляем.

2. Обновляйте прошивку - на 3.00.B032 работает исправно.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB