Проблема: D-link 1008p вызывает зависание сегмента сети. Описание проблемы: Если к интерфейсу не-POE (5-8) подключить точку доступа CISCO Aironet и не подавать на неё питание, коммутатор начинает генерировать трафик, подвешивающий весь сетевой сегмент и забивающий мусором DHCP сервер. Аналогичная ситуация при подключении CISCO Aironet через инжектор. Степень важности: Серьёзная. Устранение неисправности требует физического вмешательства (перезагрузки). Выявление причины отключений сети заняло около недели, поскольку необходимо было исключить остальные. Оборудование, использованное для воспроизведения проблемы: 1. коммутатор DGS-1008p H/W A1, S/N QB821b5000110 2. точка доступа Cisco ATR-LAP1131G-E-K9 v02 S/N FCZ139QOHN 3. коммутатор DGS-1500-28 Hw A1 S/N QBHJ1B8000182 Fw 1.00.013 Pv 2.001.004 4. Персональный компьютер emachines. 5. Ethernet 5e патчкорды, прямые 3 метра. Воспроизведение: коммутатор (1) подключен портом 8 к порту 12 коммутатора (3). точка доступа (2) подключена к порту 5 коммутатора (3). Питание на точку доступа не подаётся. компьютер (4) подключен к порту 7 коммутатора (3). Через несколько (от 5) минут работа сети прекращается, ARP и DHCP заполнены парами (Ip-адрес, один из mac-адресов сетевого устройства), причём Mac-адреса повторяются. Продолжение работы возможно только после перезагрузки коммутатора.
Что делать и почему?
|