faq обучение настройка
Текущее время: Сб авг 02, 2025 18:01

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 22:06 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 13:47
Сообщений: 40
Добрый день. В последнюю грозу имели следующую картину. По сетке разброшены 3200 разных ревизий, предпочтительно А и Б, новых С ещё мало.
После грозы пропало из доступа порядка 10 коммутаторов. Нет доступа, нет пинга, кароче труп. На порту вышестоящего коммутатора срабатывает лупбек детекшен. Перезагружаешь - не помогает, тут же срабатывает петля. Часть запитана от упсов, часть напрямую. Отключаешь все линки, оставляешь аплинк, перезагружаешь - ноль эмоций, меняешь порт - тоже самое. Монтажники снимают с объекта, везут в офис, подключаешь консоль - он живой и полностью рабочий. НИОДИН порт не выгорел. Уж не знаю совпадение или нет, но только А и Б серии, С просто ещё мало установлено.

Абоненты жаловались что у них повыгорали в это время телеки, компы, микроволновки (бытовые приборы не имеющие отношения к нашей сети). Тоесть на выход из строя повлияло явно напряжение. Есть ли этому какое-то объяснение?

Знаю, что надо было подключаться консолью и смотреть вывод, но было не до этого... Понимаю что телепаты в отпуске, но все же, может кто сталкивался с подобным или у инженеров Длинка есть какое-то объяснение, спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 09:00 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
iVale писал(а):
Есть ли этому какое-то объяснение?

Гроза.
С устройствами, которые ведут себя непонятным образом после грозы, рекомендуем обращаться в ближайший СЦ.
Прошивками и программными методами тут исправлять нечего.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 09:11 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 13:47
Сообщений: 40
Ещё раз акцентирую внимание на то, что только на аплинковских портах (оптические порты) срабатывала петля.

Привозят устройство в офис, подключаем его на столе по оптике к другому свитчу - никакой петли нет.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 09:42 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт сен 08, 2011 04:59
Сообщений: 1638
Откуда: Алтайский край, Барнаул
А для чего вы включает лупбек в сторону другого коммутатора, который тоже умеет лупбек?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 10:06 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 13:47
Сообщений: 40
Alexey Mishenko писал(а):
А для чего вы включает лупбек в сторону другого коммутатора, который тоже умеет лупбек?

Уже поняли что это лишнее.
Вопрос в другом, с чего вообще сработал лупбек на аплинковском порту (трансивер-оптика).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 12:21 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт сен 08, 2011 04:59
Сообщений: 1638
Откуда: Алтайский край, Барнаул
Броадкаст шторм как вариант, в общем у нас тоже так бывало


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 15:00 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб апр 12, 2008 09:03
Сообщений: 88
Откуда: Московская область
iVale писал(а):
Alexey Mishenko писал(а):
А для чего вы включает лупбек в сторону другого коммутатора, который тоже умеет лупбек?

Уже поняли что это лишнее.
Вопрос в другом, с чего вообще сработал лупбек на аплинковском порту (трансивер-оптика).


У нас из-за этого на абонентских портах настроен интервал в 1 секунду, на магистральных портах Loopback выключен.
Посмотрите настройки Loopback на этих коммутаторах. Возможно у Вас интервал опроса установлен более 1 секунды и вышестоящий коммутатор поймал loopback раньше, чем нижестоящий.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 21:14 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 05, 2006 16:52
Сообщений: 4181
Откуда: default
На 3200 это довольно часто встречается, у нас обычно петляет какой-то абонентский порт после таких казусов. Приходится идти к свичу, менять абоненту порт, ибо при первых же 3-х срабатываниях порт автоматически выключается нахрен. На других сериях (3526, 3528, 3828, 3028) такого не встречал, только 3200


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 10:45 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 00:17
Сообщений: 92
Откуда: OJSC Vimpelcom
После грозы ревизия A/B становиться обычным неуправляемым свитчом и делает петлю если сегмент кольцо с RSTP.
Перезагрузка по питанию помогает.

_________________
Network, scripting, perl, SNMP. D-Link DGS-3627G, DGS-3620-28SC, DES-3200-26/A1/B1/C1, DES-3200-52/C1, DES-3526, DXS-3326GSR, DES-3028. Alcatel-Lucent OmniSwitch 6850-U24X, OmniStack 6224. Extreme X670-48x. ZTE ZXR10 5928E-FI, ZXR10 2928E, ZXR10 2952E.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 13:40 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июл 27, 2010 21:04
Сообщений: 188
Ну вот очередная гроза по Моск. обл. и вышло из строя минимум 15-20 портов на 3200-3028 (A1), и какой толк от ремонта в СЦ если потом опять всё по выгорает ?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 13:52 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт сен 08, 2011 04:59
Сообщений: 1638
Откуда: Алтайский край, Барнаул
Ну не чините, делов то =)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 14:43 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт сен 07, 2012 16:47
Сообщений: 31
Откуда: SPB
Петля на порту обнаруживается путём отсылки коммутатором пакета с адресом назначения CF-00-00-00-00-00 (9000 Ethernet Configuration Test protocol (Loopback)). Это нужно учитывать при составлении правил ACL.
(с)http://www.dlink.ru/ru/faq/62/242.html

Коммутатор 1 отправляет коммутатору 2 пакет с MAC CF-00-00-00-00-00. Коммутатор 2, получив пакет с MAC CF-00-00-00-00-00 считает, что в сегменте петля и ложит порт.

_________________
Решил проблему - выложи ответ !


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB