Есть DES-3028P
Код:
Device Type : DES-3028P Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.90.B12
Hardware Version : A1
Настроен time_range
Код:
Time Range Information
-------------------------
Range Name : 0:01-23:59
Selected : Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat
Start time : 00:01:00
End time : 23:59:00
Пое настроено на time_range 0:01-23:59 (в 23-59 перезагрузка)
время синхронизируется по sntp локальным сервером
Днем все работает, show time показывает правильное, нормальное время
Код:
Current Time Source : Primary SNTP Server
Boot Time : 13 Oct 2012 02:40:44
Current Time : 01 Nov 2012 05:31:27
Time Zone : GMT -01:40
Daylight Saving Time : Disabled
Offset in minutes : 60
но ночью пое выключается с 22:10 и по ~23:30
подключившись после 22 на свитч вижу
Код:
Boot Time : 13 Oct 2012 02:40:44
Current Time : 01 Nov 2012 254:35:21
Time Zone : GMT -01:40
Daylight Saving Time : Disabled
Offset in minutes : 60
Repeating From : Apr 1st Sun 00:00
To : Oct last Sun 00:00
Annual From : 29 Apr 00:00
To : 12 Oct 00:00
Откуда
01 Nov 2012 254:35:21 ?
это время выподает из интервала time_range 0:01-23:59
Спустя время (около часа) часы снова показывают "нормальное"
в логах:
Код:
720 2012-11-01 254:33:59 Successful login through Telnet (Username: swadmin, IP:) # я подключился в 22:00
719 2012-11-01 254:22:02 Port 9 link down
718 2012-11-01 254:22:02 Port 8 link down
717 2012-11-01 254:22:02 Port 7 link down
716 2012-11-01 254:22:02 Port 5 link down
715 2012-11-01 254:22:01 Port 1 link down #POE выключается
714 2012-10-31 13:22:25 Telnet session timed out #я отключился днем