 Заголовок сообщения: DES-3200-26 A1, fw 1.70-1.80 и stp
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 17:32 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн июн 25, 2012 15:51
Сообщений: 7
Здравствуйте.
Обнаружилась проблема с stp на указанных прошах - свич наглухо уходит в нирвану, если включить stp. При отключении на вышестоящем свиче stp на порту - становится доступным.
При откате на старые прошивки, например, 1.21.B006 такой проблемы не наблюдается.
Куда копать?

UPD На 3200-28 B1 - та же проблема.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-26 A1, fw 1.70-1.80 и stp
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 07:51 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
viewtopic.php?f=2&t=151499


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-26 A1, fw 1.70-1.80 и stp
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 09:38 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн июн 25, 2012 15:51
Сообщений: 7
Спасибо. Но можно все-таки об этом явно где-то указать. Если не пишете ченджлоги, то хоть прилепите в faq.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB