faq обучение настройка
Текущее время: Пт июл 18, 2025 19:03

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Порядок выгорания портов
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 11:24 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 12, 2009 10:29
Сообщений: 19
Регулярно при грозе умирают коммутаторы (земля есть, настоящая). Порядок (по степени повреждений) следующий: сначала 1000 порт (порты), потом управление (управляемый перестает пинговаться и не определяется в SC), портом весь. Почему именно 1000 порты выгорают первыми? Что, возможно, следует добавить для защиты?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Порядок выгорания портов
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 13:16 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт янв 21, 2005 11:52
Сообщений: 11212
Откуда: D-Link, Moscow
Добрый день. Пожалуйста, уточните модель коммутатора, а также физику подключения 1G портов: медь или оптика.

_________________
С уважением,
Бигаров Руслан.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Порядок выгорания портов
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 16:13 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб апр 12, 2008 01:21
Сообщений: 260
Откуда: Airbites->UARNet/Львов
Если первыми гибнут гигабитные порты (кстати, медь или оптика?), то в 99% случаев это пробой по питанию на Б/П со вспуханием/выгоранием кондюков и прочими "радостями". Раз это происходит во время грозы - используйте ИБП, грозозащиту (если медь) и по возможности заземляйте оборудование.

_________________
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Порядок выгорания портов
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 23:23 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 12, 2009 10:29
Сообщений: 19
Везде медь. ИБП стоят. Земля есть. Это, как-то, все очевидно. Умирали 1026, 1226, 1228-10 (им. ввиду свитчи). Минимально вылетает синяя и коричневая пары (есть свитч, в котором 1000 порт работает как 100, а при 1000 на другой стороне SC показывает на синей и коричневой КЗ). Чудо какое-то.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Порядок выгорания портов
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 23:54 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 00:17
Сообщений: 92
Откуда: OJSC Vimpelcom
ап
Постоянно зависают и выгорают порты на DES-3200-26 во время грозы/дождей. Сетевые карты у абонентов остаются целые, а порты 1-24, абонентские, выгорают постоянно пишут loopdetect.

Зависание: происходит во время осадков облачности (насчёт попадания грозы в дом не уверен) но траффик через себя весь пропускают, lldp не работает. В общем зависают и вешают агрегирующий узел, приходиться кое как такие коммутаторы изолировать в сети, перезагрузка по питанию возвращает к жизни. Если в городе облачность осадки и гроза то за смену набирается десяток зависших коммутаторов.

Актуальность: стало после прихода новой партии коммутаторов с серийниками PVZ7... с прошивкой 1.25..., из сотни штук из коробки уже 4 негодные, горят все порты при включении.

В домах на равных установлены несколько коммутаторов разных вендоров, даже в одном ящике, зависание происходит только на DES-3200-26.

_________________
Network, scripting, perl, SNMP. D-Link DGS-3627G, DGS-3620-28SC, DES-3200-26/A1/B1/C1, DES-3200-52/C1, DES-3526, DXS-3326GSR, DES-3028. Alcatel-Lucent OmniSwitch 6850-U24X, OmniStack 6224. Extreme X670-48x. ZTE ZXR10 5928E-FI, ZXR10 2928E, ZXR10 2952E.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Порядок выгорания портов
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 01:54 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс мар 20, 2005 19:09
Сообщений: 309
Откуда: Novosibirsk
3200 слабы на передок это уже неоднократно тут обсуждалось. Имхо меняйте в проблемных местах на другие.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Порядок выгорания портов
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 08:48 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 25, 2010 17:02
Сообщений: 26
Откуда: Чита
Менять надо не железо а способы прокладки кабелей. у нас тоже есть узлы где нормально сделанр и где после каждой грозы порты вылетают. имхо косяки не в железе, а в том как произведен монтаж кабелей.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Порядок выгорания портов
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 15:27 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 05, 2006 16:52
Сообщений: 4181
Откуда: default
мы спокойно ставим 3200 в любое место. Если там выгорает порт (ловит loopdetect), заменяем свич на 3526/3028/3528, 3200 в это время едет в ремонт (конечно-же платный).
Место, где стоял 3200 помечается как "проклятое" и туда уже 3200 никогда не будет установлен, ставим их в других местах.

Как показывает практика, 3200 крайне слабы на перепады напряжения, выгоряют сами микрухи портов, т.к. петля на порту производится реальная, и на ней светятся MAC адреса вланов, заведённых в соседние порты.

Выгорания не зависят от того, как сделан монтаж витухи и задействованы ли порты вообще. Бывает так, что в 3200 запитан только 15-й порт (один единственный), а петлю ловит 2-й. Может быть ИБП и стабилизаторы спасают, но мы обычно не доходим до такого, просто меняем на другую модель.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Порядок выгорания портов
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 08:35 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июл 27, 2010 21:04
Сообщений: 188
А с моделями которые вы указали такого не наблюдалось вообще? У нас на 3200 a1 b1 тоже самое в грозу происходит, по 2-3 порта приходится отключать. Интересно как будут себя вести 3200 C1rev.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Порядок выгорания портов
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 10:49 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 05, 2006 16:52
Сообщений: 4181
Откуда: default
на всех других моделях, если и выгорают абонентские порты, то только от статики по витухе (воздушки), и сопровождается это обычно отсутствием линка либо большими потерями.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Порядок выгорания портов
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 09:55 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 22, 2010 18:55
Сообщений: 226
Стоят 3200-28 ревизия A1 около 800 штук, сгорели порты за 3 года только на одном коммутаторе (удар молнии). Остальные ведут себя отлично.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Порядок выгорания портов
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 12:39 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июл 27, 2010 21:04
Сообщений: 188
Ну вот совсем недавно принесли DES-3028 A1 - порты работали сами по себе линки мигали странно. Подключил через COM порт в логах

Скрытый текст: показать
[12:34:46.1] Index Date Time Log Text

[12:34:46.2] ----- ---------- -------- ------------------------------------------------------

[12:34:46.3] 90 0000-00-00 00:28:05 Port 11 link down

[12:34:46.3] 89 0000-00-00 00:28:05 Configuration Testing Protocol detects a loop in port

[12:34:46.4] 11

[12:34:46.4] 88 0000-00-00 00:28:05 Conflict IP was detected with this device (IP:

[12:34:46.5] , MAC: 00-22-B0-04-08-46, Port 11, Interface: Sys

[12:34:46.6] tem)

[12:34:46.7] 87 0000-00-00 00:28:04 Conflict IP was detected with this device (IP:

[12:34:46.7] , MAC: 00-22-B0-04-08-46, Port 11, Interface: Sys

[12:34:46.8] tem)

[12:34:46.9] 86 0000-00-00 00:28:04 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex

[12:34:46.9] 85 0000-00-00 00:26:00 Port 19 link down

[12:34:47.0] 84 0000-00-00 00:26:00 Configuration Testing Protocol detects a loop in port

[12:34:47.1] 19

[12:34:47.1] 83 0000-00-00 00:26:00 Conflict IP was detected with this device (IP:

[12:34:47.2] , MAC: 00-22-B0-04-08-46, Port 19, Interface: Sys

[12:34:47.3] tem)


Вообщем получается что и на 3028 так же после грозы порты начинают ловить бесконечный loopdetect сами по себе без воткнутых витух...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Порядок выгорания портов
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 13:29 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 05, 2006 16:52
Сообщений: 4181
Откуда: default
Подтверждаю, сегодня пара таких свичей всплыла.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 193


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group