Здравствуйте! Хочу поднять тему по серии 3200 и функционала loopback detection.
На коммутаторе все включено, но при подключении закольцованного неуправляемого свича, на любой из портов, 3200 все равно продолжает работать... не отключает порт.
Подскажите может там специфически оно включается. Все делал по мануалу, и через веб, и через телнет, результата ноль.
Мне необходимо чтобы коммутатор, при обнаружении петли, отрубал порт.
Прошивка последняя, может нужно старую поставить чтобы работал LBD.....
Код:
DES-3200-28F:5#show firmware information
Command: show firmware information
Image ID : 1(Empty)
Image ID : 2(Boot up firmware)
Version : 1.60.B009
Size : 4070496 Bytes
Update Time: 2012/04/13 01:06:06
sh loopd
Command: show loopdetect
LBD Global Settings
---------------------------
LBD Status : Enabled
LBD Mode : Port Based
LBD Interval : 1
LBD Recover Time : 60
LBD Trap Status : None
в конфиге
Код:
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 1
config loopdetect mode port-based
config loopdetect trap none
config loopdetect ports 1-25 state enabled
config loopdetect ports 26-28 state disabled
и не знаю надо ли но еще
Код:
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu disable hellotime 2
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:26:5A:97:D2:00 revision_level 0
config stp ports 1-24 externalCost auto edge auto p2p auto state disable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp ports 1-28 restricted_role false
config stp ports 1-28 restricted_tcn false
config stp ports 25-28 externalCost auto edge auto p2p auto state enable
config stp ports 25-28 fbpdu enable
disable stp