При замене в схеме 1 коммутатора DES-3010G на DES-1100 и использовании в качестве абонента именно ASUS WL-520GC получаем проблему. Catalyst кладет порт с криками - Received BPDU on port GigabitEthernet1/0/5 with BPDU Guard enabled. Disabling port. Экспериментальный ASUS WL-520GC был прошит прошивкой без поддержки STP и все заработало, но таких девайсов в сети много и нет гарантии, что еще не появятся подобные. Как фильтровать BPDU в схеме с DES-1100 ? Схема 1 (рабочая): Catalyst3560G (порт 5 trunk, на порту включен BPDU Guard) | Dlink DES-3010G ( порт 9 tagged) | (порт 3 untagged) | Роутер ASUS WL-520GC
Схема 2 (нерабочая): Catalyst3560G (порт 5 trunk, на порту включен BPDU Guard) | Dlink DES-1100 ( порт 16 tagged) | (порт 3 untagged, loopback detection на порту включен) | Роутер ASUS WL-520GC
|