СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 10:13 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июн 17, 2009 13:06
Сообщений: 61
После того как появилась ревизия B1 в 3200-18 была залита прошивка 1.60.B009.
При подключении данного коммутатора в сеть с STP, предыдущий коммутатор блокирует порт в сторону этого коммутатора.
Msti Designated Bridge Internal PathCost Prio Status Role
----- ------------------ ----------------- ---- ----------- ----------
0 8000/00219157F7C2 20000 128 Discarding Designated

конфиг STP на всех коммуторах одинаковый. Если же ставить коммутаро 3200-18 с прошивкой 1.41 то все нормально.

config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 37 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu disable hell
otime 2
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name i-jet revision_level 0
config stp ports 1-16 externalCost auto edge false p2p auto state disable
config stp mst_ports 1-18 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-18 fbpdu enable
config stp ports 1-18 restricted_role false
config stp ports 1-18 restricted_tcn false
config stp ports 17-18 externalCost auto edge false p2p auto state enable
enable stp

В чем проблема? баг прошивки? когда исправите?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 10:32 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
Внимательно прочтите тему
viewtopic.php?f=2&t=150658

Начиная с прошивок 1.52 Ingress Checking действует и на служебные пакеты, в т.ч BPDU, вам нужно подкорректировать настройки


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 11:16 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июн 17, 2009 13:06
Сообщений: 61
Artem Kolpakov писал(а):
Внимательно прочтите тему
viewtopic.php?f=2&t=150658

Начиная с прошивок 1.52 Ingress Checking действует и на служебные пакеты, в т.ч BPDU, вам нужно подкорректировать настройки


фэнкс исправил


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 13:34 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
рад слышать


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB