faq обучение настройка
Текущее время: Пт июн 13, 2025 21:38

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 21:38 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт май 12, 2011 20:44
Сообщений: 18
Доброго времени суток.
Имеется DGS-3627G, прошивка 2.84.B14
К портам подключены DES 1210-28.
Проблема:
при падении линка и последующем появлении на нескольких портах (не важно каких именно) на некоторое время падает вся сеть, в это время бешенная активность на всех портах.
Кусок лога (лог как раз в то время когда лежит сеть)
Скрытый текст: показать
2767 2011-10-11, 18:04:58 INFO(6) Port 6 link up, 1000Mbps FULL duplex
2766 2011-10-11, 18:04:58 INFO(6) Port 4 link up, 1000Mbps FULL duplex
2765 2011-10-11, 18:04:57 INFO(6) Port 6 link down
2764 2011-10-11, 18:04:57 INFO(6) Port 4 link down
2763 2011-10-11, 18:04:38 INFO(6) Port 6 link up, 1000Mbps FULL duplex
2762 2011-10-11, 18:04:38 INFO(6) Port 4 link up, 1000Mbps FULL duplex
2761 2011-10-11, 18:04:37 INFO(6) Port 6 link down
2760 2011-10-11, 18:04:37 INFO(6) Port 4 link down
2759 2011-10-11, 18:04:36 INFO(6) Port 6 link up, 1000Mbps FULL duplex
2758 2011-10-11, 18:04:36 INFO(6) Port 4 link up, 1000Mbps FULL duplex
2757 2011-10-11, 18:04:35 INFO(6) Port 6 link down
2756 2011-10-11, 18:04:35 INFO(6) Port 4 link down
2755 2011-10-11, 18:03:51 INFO(6) Port 4 link up, 1000Mbps FULL duplex
2754 2011-10-11, 18:03:50 INFO(6) Port 6 link up, 1000Mbps FULL duplex
2753 2011-10-11, 18:03:50 INFO(6) Port 4 link down
2752 2011-10-11, 18:03:49 INFO(6) Port 6 link down
2751 2011-10-11, 18:03:44 INFO(6) Port 6 link up, 1000Mbps FULL duplex
2750 2011-10-11, 18:03:44 INFO(6) Port 4 link up, 1000Mbps FULL duplex
2749 2011-10-11, 17:54:46 INFO(6) Port 6 link down
2748 2011-10-11, 17:54:28 INFO(6) Port 4 link down
2747 2011-10-11, 09:22:48 INFO(6) Port 6 link up, 1000Mbps FULL duplex
2746 2011-10-11, 09:22:47 INFO(6) Port 6 link down
2745 2011-10-11, 09:22:28 INFO(6) Port 6 link up, 1000Mbps FULL duplex
2744 2011-10-11, 09:22:26 INFO(6) Port 6 link down
2743 2011-10-11, 09:22:17 INFO(6) Port 4 link up, 1000Mbps FULL duplex
2742 2011-10-11, 09:22:16 INFO(6) Port 4 link down
2741 2011-10-11, 09:21:57 INFO(6) Port 4 link up, 1000Mbps FULL duplex
2740 2011-10-11, 09:21:55 INFO(6) Port 4 link down
2739 2011-10-11, 09:21:41 INFO(6) Port 6 link up, 1000Mbps FULL duplex
2738 2011-10-11, 09:21:40 INFO(6) Port 6 link down
2737 2011-10-11, 09:21:34 INFO(6) Port 6 link up, 1000Mbps FULL duplex
2736 2011-10-11, 09:21:10 INFO(6) Port 4 link up, 1000Mbps FULL duplex
2735 2011-10-11, 09:21:09 INFO(6) Port 4 link down
2734 2011-10-11, 09:21:03 INFO(6) Port 4 link up, 1000Mbps FULL duplex
2733 2011-10-11, 09:16:44 INFO(6) Port 6 link down
2732 2011-10-11, 09:16:44 INFO(6) Port 4 link down

Думал проблема в STP - отключил
Настроил Loopback detection
Включил Traffic Control
Не помогло.
Помогите решить проблему.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 08:29 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
Почему падают линки?
Какая топология? Есть ли резервные линки/кольца? Нарисуйте схему сети (картинку) - и приведите ее здесь.
Какая прошивка на DES-1210-28?
На линках между коммутаторами оставляют включенным STP, loopdetect - это работа коммутаторов доступа


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 18:25 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт май 12, 2011 20:44
Сообщений: 18
Цитата:
Почему падают линки?

На домах пропадает электричество.
Цитата:
Какая топология? Есть ли резервные линки/кольца? Нарисуйте схему сети (картинку) - и приведите ее здесь.

Топология смешаная, но в данный момент кольца разорваны и СТП отключено
Изображение
Цитата:
Какая прошивка на DES-1210-28?

5.10.В017


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 08:09 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
Я вам на почту выслал презентацию по STP.
Судя по логам, он у вас и включен то не был.
Настройте на магистральный портах STP, назначьте корневым DGS-3627 и проблем быть не должно.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 14:17 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт май 12, 2011 20:44
Сообщений: 18
Цитата:
Я вам на почту выслал презентацию по STP.

Спасибо за презентацию.
Цитата:
Судя по логам, он у вас и включен то не был.

Лог был снят уже после отключения СТП, поэтому и небыло видно "следов"
Цитата:
Настройте на магистральный портах STP, назначьте корневым DGS-3627 и проблем быть не должно.

Так и было настроено, но возможно не правильно, попробую настроить все заново.
В любом случае спасибо за ответ.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 14:31 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
Пожалуйста.
Буду ждать результатов.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 18:51 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт май 12, 2011 20:44
Сообщений: 18
При более тчательном рассмотрении проблемы, выяснилось, что при пропадании электричества на коммутаторах доступа (DES1210-28) на портах коммутатора агрегации DGS3627G возникал шторм. Проблема решилась, настройкой traffic segmentation в сети.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 09:33 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
Рад слышать!
Скрытый текст: показать
Прошивку на DES-1210-28 обновите - на старых версиях бывало что коммутатор сам создавал петлю внутри себя.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 11:37 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт май 12, 2011 20:44
Сообщений: 18
У меня прошивка 5.10.В017
Если есть новая - то вышлите пожалуйста


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 11:51 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 14:59
Сообщений: 9482
Откуда: Ryazan
Вот здесь можно найти актуальную версию: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB