Здравствуйте, вопрос следующий смотрим оптические порты 25-26 горят:
Port State/ Settings Connection Address MDI Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning ----- -------- --------------------- --------------------- -------- 25(C) Enabled Auto/Disabled LinkDown Enabled Auto 25(F) Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
26(C) Enabled Auto/Disabled LinkDown Enabled Auto 26(F) Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
смотрим ERPS, а там следующее:
ERPS Status : Enabled R-APS VLAN : 4050 West Port : 25 (Forwarding) East Port : 26 (Signal Fail) RPL Port : None Owner : Disabled Protection VLANs : 1-501, 601, 701, 801, 901, 1001, 1101, 1200-1901, 2001, 2101, 2201, 2301, 2401, 2501, 2601, 2701, 2801, 2901, 3001, 3200-3499 Ring MEL : 1 Holdoff Time : 0 ms Guard Time : 500 ms WTR Time : 5 minutes Log : Enabled Trap : Disabled Current Ring State : Protection
соответственно остальные коммутаторы не пингуются. в чем может быть проблема?
после перезагрузки первого коммутатора второй запинговался, и так по цепочке пока тупа их ручками не перезагружать (((( помогите пожалуйста разобраться.
|