faq обучение настройка
Текущее время: Пн июл 28, 2025 02:33

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: des-3526 последняя прошивка и LBD
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 10:04 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 15:08
Сообщений: 58
День добрый. После обновления прошивки на 6.20.B05 столкнулся с рядом проблем:
1. Нет возможности одновременно включить stp и lbd . В предыдущих версиях была такая возможность.
2. Фукнкция LBD не отрабатывает. Проверял на стенде. Настройки такие:
Код:
Loopdetect Global Settings
---------------------------
Loopdetect Status         : Enabled
Loopdetect Interval       : 10
Recover Time              : 60
Mode                      : Port-Based

Command: show loopdetect ports 17-18
Port   Loopdetect State   Loop Status
------ ------------------ ----------
17     Enabled           Normal
18     Enabled           Normal

На коммутаторе так же настроен шторм контроль.
На 18 порт цепляю неуправляемый свитч, на нем делаю петлю. И все!! Коммутатор уходит. В логах:
Код:
3344   2011/10/27 10:03:34  New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-1B-90-1
                            1-30-80, Priority:4096)
3343   2011/10/27 10:03:34  New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-21-91-9
                            0-DF-4D, Priority:20480)
3342   2011/10/27 10:03:34  Broadcast storm is occurring (port: 18)
3341   2011/10/27 10:01:08  Broadcast storm has cleared (port: 18)
3340   2011/10/27 10:00:43  New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-1B-90-1
                            1-30-80, Priority:4096)
3339   2011/10/27 10:00:43  New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-21-91-9
                            0-DF-4D, Priority:20480)
3338   2011/10/27 10:00:43  Broadcast storm is occurring (port: 18)
3337   2011/10/27 09:59:52  Port 18 link up, 100Mbps FULL duplex

Отсюда несколько вопросов:
Планируется ли в следующих прошивках возможность одновременного включения LBD и STP, или хотя бы как на des-3028 STP Loopback Detection ?
И в чем может быть причина не работающего LDB в приведенном выше конфиге?
Заранее благодарен


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: des-3526 последняя прошивка и LBD
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 10:19 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
По пункту 1 читайте тему:
viewtopic.php?f=2&t=144533
По пункту 2.
На стенде со следующими настройками:
Код:
config loop ports 1-10 st en
ena loop

петля ловится как за портом, так и между портами.

Менять поведение не планируется, совместно включить lbd и stp на порту теперь нельзя - да это и не нужно.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: des-3526 последняя прошивка и LBD
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 11:28 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 15:08
Сообщений: 58
Спасибо за ссылку! Проверил еще разок, действительно работает и при петле порт-порт, и при петле на неуправляемом, но не на любом))
В моем случае в качестве испытуемого неуправляемого коммутатора выступал старенький DES-1024D, да есть еще у нас такие)
Так вот с ним этот номер не прошел. Остальные испытуемые отработали нормально.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: des-3526 последняя прошивка и LBD
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 13:08 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
Рад слышать, что разобрались.
Поведение с DES-1024D выглядит странно. Хоть коммутатор и снят с производства, но он неуправляемый и не должен блокировать служебные пакеты lbd, на основе которых и определяется петля на порту.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: des-3526 последняя прошивка и LBD
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 13:20 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 15:08
Сообщений: 58
Сэмулировал подобную ситуацию на des-3028 все отработало без проблем с тем же 1024
Видимо пришла пора от них избавлятся))


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: des-3526 последняя прошивка и LBD
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 13:23 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
На DES-3028 у вас, судя по первому посту, еще STP Loopback detection - тут несколько разные механизмы задействованы.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: des-3526 последняя прошивка и LBD
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 13:25 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 15:08
Сообщений: 58
STP я для теста отключил на 1-24 портах


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: des-3526 последняя прошивка и LBD
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 13:44 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
Могу порекомендовать не использовать давно устаревший и снятый с производства DES-1024D в связке с DGS-3120. Потому что в любом случае, сделать с ним уже ничего нельзя.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26