Здравствуйте

Хочу уточнить

1) Можно ли подключить DPS-200 к уже работающему коммутатору, продолжит ли он работать

2) Что произойдёт с коммутатором при пропадание питания на одном из блоков питания


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DPS-200 и DPS-500
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 14:49 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Ср май 10, 2006 16:40
Сообщений: 12251
Откуда: D-Link, Moscow
1. Можно
2. Вся нагрузка ляжет на один оставшийся.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DPS-200 и DPS-500
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 16:05 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 15:57
Сообщений: 96
Возможно я не совсем понятно выразился

Мне нужно к работающему (от сети 220v) коммутатору подключить резервный БП (БП - используется как отдельное устройство БЕЗ шасси DPS-900 )
- можно ли это делать "на горячую" - не выключая коммутатор
- продолжит ли коммутатор работать если после подключения резервного БП мы отключим от свитча 220v

И ещё идут ли в комплекте к DPS-200/500 провода для соединения их с коммутатором (шасси DPS-900 нам не нужно)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DPS-200 и DPS-500
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 09:40 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 15:57
Сообщений: 96
up


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DPS-200 и DPS-500
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 10:04 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт янв 21, 2005 11:52
Сообщений: 11212
Откуда: D-Link, Moscow
mirk-st писал(а):
Возможно я не совсем понятно выразился

Мне нужно к работающему (от сети 220v) коммутатору подключить резервный БП (БП - используется как отдельное устройство БЕЗ шасси DPS-900 )
- можно ли это делать "на горячую" - не выключая коммутатор


Да.

Цитата:
- продолжит ли коммутатор работать если после подключения резервного БП мы отключим от свитча 220v


Да, продолжит.

Цитата:
И ещё идут ли в комплекте к DPS-200/500 провода для соединения их с коммутатором (шасси DPS-900 нам не нужно)


Нет.

_________________
С уважением,
Бигаров Руслан.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB