faq обучение настройка
Текущее время: Пн июл 21, 2025 21:35

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 08:49 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт май 11, 2010 18:22
Сообщений: 93
Доброго времени.
Поделитесь опытом кто и как боролись с Err-Disabled на порту, и какие последствия могут быть для коммутатора?
Скрытый текст: показать
Port State/ Settings Connection Address
MDI Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
----- -------- --------------------- --------------------- --------
7 Enabled Auto/Disabled Err-Disabled Enabled
---------повторное измерение-------
Port Type Link Status Test Result Cable Length (M)
---- ------- -------------- ------------------------- -----------------
7 FE Link Down No Cable -
-------------------- и вот еще----------------------
Port Number : 7
RX Frames TX Frames
--------- ---------
CRC Error 1 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts - Collision 0

CRC Error 1 <- смущает, но можно ли к этому придраться?
Это уже второй порт для этого клиента... Может ли сетевая карта "убивать" порт на коммутаторе, или же все таки копать в сторону кабеля?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 11:31 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
stp включено?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 11:31 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 14:59
Сообщений: 9482
Откуда: Ryazan
Loopdetect или traffic control на этом порту настроены? Что говорится в логах по этому порту?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 11:41 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт май 11, 2010 18:22
Сообщений: 93
Скрытый текст: показать
#sh stp
Command: show stp

STP Bridge Global Settings
---------------------------
STP Status : Disabled
STP Version : RSTP
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Max Hops : 20
TX Hold Count : 6
Forwarding BPDU : Enabled

------------------------------------------------
Port Loopdetect State Loop Status
------ ------------------ ----------
7 Enabled Loop

Наши монтеры утверждают что у клиента 1 сетевая карта и не каких прочих сетевых гаджетов. Те подключение происходит непоредственно к сетевой карте.
Скрытый текст: показать
Port Thres Broadcast Multicast Unicast Action Count Time
hold Storm Storm Storm down Interval
---- ------- --------- --------- -------- -------- ----- --------
7 64 Disabled Disabled Disabled drop 0 5

подскажите какие пороги лучше всего выставить для Broadcast?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 11:59 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 14:59
Сообщений: 9482
Откуда: Ryazan
В любом случае петля возникает и возможно из-за аппаратной неисправности порта с одной и сторон. Попробуйте клиента переключить на другой порт на коммутаторе и поменять ему сетевую карту.
Для Broadcast на клиентском порту нужно выставить минимальный порог.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 13:22 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт май 11, 2010 18:22
Сообщений: 93
возможно ли возникновение данной ошибки из-за проблем с витой парой (предположим при протягивании повреждена изоляция), возможно ли как то это диагностировать с коммутатора?

LPD61 писал(а):
Для Broadcast на клиентском порту нужно выставить минимальный порог.

какие рекомендованые пороги на 3200 и 3526?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 14:23 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 14:59
Сообщений: 9482
Откуда: Ryazan
LPD61 писал(а):
возможно ли возникновение данной ошибки из-за проблем с витой парой (предположим при протягивании повреждена изоляция), возможно ли как то это диагностировать с коммутатора?

Возможно, попробуйте воспользоваться функционалом диагностики кабеля (cable_diag).

LPD61 писал(а):
какие рекомендованые пороги на 3200 и 3526?

Рекомендуемых значений нет, все зависит от ситуации и количества клиентов за портом. В среднем для DES-3526 - 10, а для DES-3200 - 64 вполне достаточно.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 15:27 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт май 11, 2010 18:22
Сообщений: 93
вопрос:
есть ли возможность "реанимировать" порт на коммутаторе,
симптомы- без подключенного utp индикатор показывает бешенную активность:
Скрытый текст: показать
Command: show ports 7

Port State/ Settings Connection Address
MDI Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
----- -------- --------------------- --------------------- --------
7 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/None Enabled
Auto


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 16:23 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 14:59
Сообщений: 9482
Откуда: Ryazan
Скорее всего порт поврежден (на нем замкнуты контакты). Такой коммутатор лучше показать в СЦ для диагностики.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB