faq обучение настройка
Текущее время: Вт авг 12, 2025 11:42

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Большие проблемы с X-Stack DGS-3426/27 !!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 10:07 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср мар 05, 2008 10:24
Сообщений: 12
Откуда: Тольятти
Всем привет!

У нас работает 4 коммутатора DGS-3426/27, объединенные в Duplex Ring по оптике (три года назад проект делали совместно со специалистами фирмы D-Link). Работают с 2007-го года и до последнего времени не было никаких проблем. На кольце находятся 6 IP-интерфейсов и статическая маршрутизация соответственно. К кольцу двумя линками (Static Link Aggregation) подключены DES-35550/26, DGS-3024 и DES-3624
Но летом начались странные и очень неприятные вещи: по неизвестной причине кольцо перестает пропускать трафик - отваливаются все сервера, разваливается сеть. Мастер-свитч не отвечает. Приходится выключать питание у модулей и включать по новой. После этой процедуры кольцо поднимается и начинает работать опять.
После этого смотрю логи - там нет никаких сообщений об ошибках.
Подскажите пожалуйста - в чем может быть проблема ???? А то на этой неделе это уже случилось три раза - вся фирма на ушах!
Привожу инфу о свитчах кольца:
DGS-3426:4#show switch
Command: show switch

Device Type : DGS-3426 Gigabit Ethernet Swi
Unit ID : 1
VLAN Name : default
Boot PROM Version : Build 1.00-B13
Firmware Version : Build 2.35-B09
Hardware Version : 2A1
System Name : XStack Unit1
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Enabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Enabled
SSL status : Disabled
SSH status : Disabled
802.1x : Disabled
Jumbo Frame : Off
Clipaging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Enabled
SNTP : Enabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Enabled
Single IP Management : Enabled
Dual Image : Supported


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 11:56 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср мар 05, 2008 10:24
Сообщений: 12
Откуда: Тольятти
В догонку хочу еще спросить - существует ли возможность в Duplex Ring посмотреть загрузку не CPU не только Master-девайса ?
Web-интерфейс и telnet показывают только загрузку цпу мастер-устройства


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 13:03 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Ср май 10, 2006 16:40
Сообщений: 12251
Откуда: D-Link, Moscow
Цитата:
В догонку хочу еще спросить - существует ли возможность в Duplex Ring посмотреть загрузку не CPU не только Master-девайса ?

Нет.


По проблеме. Запросите в соответствующей теме последнюю поршивку для коммутатора, у Вас она уже очень давно не обновлялась. Но вполне возможно, что это какая-то аппаратная проблема, попробуйте заменить модули на другие аналогичные.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50